[Techinfo] Hol a hiba - etheternet UTP
ka at mayten.sch.bme.hu
ka at mayten.sch.bme.hu
2017. Dec. 4., H, 12:19:31 CET
On 2017-12-04 11:10, Dicso Geza wrote:
> 64 bytes from 172.16.3.16: icmp_seq=4 ttl=64 time=1001 ms
> 64 bytes from 172.16.3.16: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.138 ms
> Előre is köszönöm javaslatokat!
Sorrendben a kovetkezoket tennem.
1) fognek ket notebookot vagy hasonlot, amik egy ismert, jo kabelen
egymast jol tudjak pingelni es raakasztanam oket a fenti drot ket
vegere.
Ha ugyanezt produkaljak -> kabel hibas, kuka
Ha nem ugyanezt produkaljak, akkor valamelyik eredeti eszkoz hibas -
valoszinuleg a nyomtato, ha a fenti pinget tobb helyrol is produkalja.
2) Ha a nyomtato hibas, akkor rovid kabelen is hibas lesz.
--
Regards
Adam
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról