Re: UTP kábel tetőn (kültéri)

Alaksza Balázs johnny1107 at gmail.com
2016. Már. 3., Cs, 09:47:29 CET


2016.03.03. 9:44 keltezéssel, István Tar írta:
> Köszönöm szépen, már csak egy kérdésem lenne:
> Ha megrendeljük a fent említett típusú kábelt (kb. 100 m) + a
> túlfeszültségvédőt a kábel mindkét végére (2 db) = kb. 33000 Ft, akkor
> ez a rendszer működni fog-e a rack szekrényből, közvetlenül a Cisco
> 892FSP router 5-6-7 port valamelyikéből kivezetve ki a tetőre, az épület
> túlsó végén be és egy Sulinet eduroam routerrel? Nem minősül-e
> "toldásnak" a túlfeszültségvédő közbeiktatása? Mert az csak úgy működik,
> ha közvetlenül a Sulinetes routerbe csatlakozik. Lehet, hogy hülye
> kérdés, elnézést...

Jól értem, hogy te POE-t akarsz átvinni? ha nem akkor nem lesz gond, ha 
igen akkor az egy érdekesebb kérdés, bár elviekben nem kellene, hogy 
probléma legyen.


-- 
Alaksza Balázs


További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról