Ha már konkrét switchre bontható akkor szúrópróbaszerüen lehet ellenőrizni.
Nálunk csak a billentyűzet rongálják de 1 év után végre meglett.
2016.01.26. 17:39 ezt írta ( <ka at mayten.sch.bme.hu>):
> On 2016-01-26 16:18, Farkas Gábor wrote:
>
>> Ádám, köszönöm a segítséget, sikerült beállítani.
>> Röviden leírom a megoldást, hátha mást is érdekel, illetve lehet, hogy
>> más típusú switch-hez is segítség.
>>
>> [...]
>
>> felsorolt összes biztonsági funkciót (Loop protect, Root protect, TC
>> Protect, BPDU Protect, BPDU Filter), Apply
>>
>
> Azert a fentiekkel ovatosan. Minden valoszinuseg szerint NEM szeretned a
> root protect, BPDU protect es BPDU filter funkciokat az OSSZES porton
> alkalmazni. Ez a kombinacio nemcsak lecsap olyan portokat, ahol amugy az
> STP root talalhato, de raadasul blokkolhat minden bpdu-t, igy a STP
> hasznalhatatlan lesz.
>
> A fenti funkciokat csak access portokon kapcsold be, infrastruktura
> portokon ne.
>