Switch önmagába visszavezetve

ka at mayten.sch.bme.hu ka at mayten.sch.bme.hu
2016. Jan. 26., K, 17:39:30 CET


On 2016-01-26 16:18, Farkas Gábor wrote:
> Ádám, köszönöm a segítséget, sikerült beállítani.
> Röviden leírom a megoldást, hátha mást is érdekel, illetve lehet, hogy
> más típusú switch-hez is segítség.
> 
[...]
> felsorolt összes biztonsági funkciót (Loop protect, Root protect, TC
> Protect, BPDU Protect, BPDU Filter), Apply

Azert a fentiekkel ovatosan.  Minden valoszinuseg szerint NEM szeretned 
a root protect, BPDU protect es BPDU filter funkciokat az OSSZES porton 
alkalmazni.  Ez a kombinacio nemcsak lecsap olyan portokat, ahol amugy 
az STP root talalhato, de raadasul blokkolhat minden bpdu-t, igy a STP 
hasznalhatatlan lesz.

A fenti funkciokat csak access portokon kapcsold be, infrastruktura 
portokon ne.

udv
adam