apcupsd beállítása: több szerver egy szünetmentes

Kiss László leslie at kaldorkoli.hu
2012. Ápr. 26., Cs, 20:47:32 CEST


Üdv,

én ilyet használok, hasonló megoldásban. Én 3 perccel hamarabbi 
leállítást állítottam be a "kliens" gépre. Ez mindig hamarabb állt le, 
mint a fő gép.

Üdv,
Kiss L.

2012.04.26. 16:38 keltezéssel, Veres Sandor írta:
> Sziasztok!
>
> Egy korábbi szálban ( 
> http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/2012-April/071840.html ) 
> írtam, hogy vacakolnak a szünetmenteseink.
> Kijöttek, bevizsgálták - mindháromban akkucsere szükséges. Első körben 
> kicserélték az APC Smart-UPS 2200-as akkujait.
> Most mind az 5 szerver arra van kötve (így is csak 30% körüli a 
> terhelés).
> A szervereken Debian és Ubuntu fut, és a szerverekre apcupsd van 
> telepítve. A beállításokkal kapcsolatban felmerült egy kérdés.
> A szerveren (IP címe 10.1.1.1), amelyik adatkábellel össze van kötve a 
> szünetmentessel a következő a konfig fájl:
>
> UPSNAME DLA2200I
> UPSCABLE usb
> UPSTYPE usb
> DEVICE
> POLLTIME 60
> LOCKFILE /var/lock
> SCRIPTDIR /etc/apcupsd
> PWRFAILDIR /etc/apcupsd
> NOLOGINDIR /etc
> ONBATTERYDELAY 6
> BATTERYLEVEL 5
> MINUTES 3
> TIMEOUT 0
> ANNOY 300
> ANNOYDELAY 60
> NOLOGON disable
> KILLDELAY 0
> NETSERVER on
> NISPORT 3551
> EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
> EVENTSFILEMAX 10
> UPSCLASS standalone
> UPSMODE disable
> STATTIME 0
> STATFILE /var/log/apcupsd.status
> LOGSTATS off
> DATATIME 0
>
> A többi "kliens" gépen az alábbi opciókat változtattam meg, vagy adtam 
> hozzá:
>
> UPSCABLE ether
> UPSTYPE net
> DEVICE 10.1.1.1:3551
> NISIP 127.0.0.1
>
> illetve nincs "UPSNAME DLA2200I" paraméter beállítva.
>
> Valahol azt olvastam, hogy a BATTERYLEVEL és a MINUTES opciókat a 
> "klienseken" érdemes nagyobb értékre állítani, mint a "szerveren", 
> mert előfordulhat az, hogy az "elsődleges" szerver (IP: 10.1.1.1) 
> korábban áll le mint a többi "kliens" szerver, így előfordulhat, hogy 
> nem tudják már lekérdezni a szünetmentes állapotát.
> Kérdés: Célszerű nagyobb értékeket beállítani a "kliens" szervereken?
> pl:
> BATTERYLEVEL 10
> MINUTES 5
>
> Ha használtok egy szünetmentessel több Linux-os szervert, akkor 
> nálatok hogy van beállítva ez a két paraméter a gépeken?
>
> Veres Sándor
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhaloportal.hu/gyik/altalanos/
>
>

-- 

Üdvözlettel: Kiss László
Káldor Miklós Kollégium, rendszergazda
1022 Budapest, Felvinci utca 8.
Tel.: +36-30/405-5578




További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról