apcupsd beállítása: több szerver egy szünetmentes
Veres Sandor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2012. Ápr. 26., Cs, 16:38:17 CEST
Sziasztok!
Egy korábbi szálban (
http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/2012-April/071840.html )
írtam, hogy vacakolnak a szünetmenteseink.
Kijöttek, bevizsgálták - mindháromban akkucsere szükséges. Első körben
kicserélték az APC Smart-UPS 2200-as akkujait.
Most mind az 5 szerver arra van kötve (így is csak 30% körüli a terhelés).
A szervereken Debian és Ubuntu fut, és a szerverekre apcupsd van
telepítve. A beállításokkal kapcsolatban felmerült egy kérdés.
A szerveren (IP címe 10.1.1.1), amelyik adatkábellel össze van kötve a
szünetmentessel a következő a konfig fájl:
UPSNAME DLA2200I
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
POLLTIME 60
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
A többi "kliens" gépen az alábbi opciókat változtattam meg, vagy adtam
hozzá:
UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE 10.1.1.1:3551
NISIP 127.0.0.1
illetve nincs "UPSNAME DLA2200I" paraméter beállítva.
Valahol azt olvastam, hogy a BATTERYLEVEL és a MINUTES opciókat a
"klienseken" érdemes nagyobb értékre állítani, mint a "szerveren", mert
előfordulhat az, hogy az "elsődleges" szerver (IP: 10.1.1.1) korábban
áll le mint a többi "kliens" szerver, így előfordulhat, hogy nem tudják
már lekérdezni a szünetmentes állapotát.
Kérdés: Célszerű nagyobb értékeket beállítani a "kliens" szervereken?
pl:
BATTERYLEVEL 10
MINUTES 5
Ha használtok egy szünetmentessel több Linux-os szervert, akkor nálatok
hogy van beállítva ez a két paraméter a gépeken?
Veres Sándor