Helló!



---
Szűts Ferenc
szuts at vfmk.hu
VFMKMI

On 01.04.2012 17:24, Veres Sándor wrote:
> Sziasztok!
>
> 2008 decemberében vásároltunk három APC szünetmentest (SUA2200I, 
> BR1500I,
> BE700-GR):
>  - APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
>  - APC BACK-UPS RS 1500VA 230V
>  - APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch
>
> 
> http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA2200I
> 
> http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1500I
> 
> http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE700-GR
>
> Sajnos mindegyiknél problémák jelentkeznek:
>
> 1. A BE700-GR kb. 3 hónapja azt produkálja, hogy bizonyos 
> időközönként
> elkezd sípolni, a rákötött eszközök nem kapnak normális feszültséget, 
> a
> szünetmentest nem tudom kikapcsolni se. Ha egyesével kihúzom a 
> rákötött
> eszközöket, akkor az egyik eszköz lecsatlakoztatása után (talán a HP
> 1910-24G Switch (JE006A) lecsatolásakor) megszűnik a sípolás, már ki 
> lehet
> kapcsolni, utána azonnal ráköthetem az eszközöket és működik tovább.
> A szünetmentesre az alábbiak vannak kötve: Sulinetes szekrény (Cisco
> router, Switch), 2 db rackba szerelt swicth, 2 db adsl modem, 1 db 
> POE
> mikrós antenna, 1 db soho edimax router, és 1 db soho edimax 8 portos
> switch. Holnap meg fogom nézni, hogy mennyi a terhelés rajta.

Helyedben a HP1910-24G környékén keresnék valamit, mert nekem úgy 
tűnik, hogy az a BlackBari

>
> _Kérdés 1_: Most így leírva elég soknak tűnik a rákötött eszköz (9 
> db),
> lehet (vagy biztos), hogy túl van terhelve? Vagy mi más okozhatja a 
> fenti
> jelenséget?
>

Darabszámra semmit sem lehet mondani, össze kell adni a 
teljesítményeket, ez dönt.

>
> 2. A BR1500I kb. 2 hete azt írja ki, hogy cseréljem az akkumulátort.
> Egyelőre kivettek hadrendből és a rajta lévő eszközöket átraktam a
> SUA2200I-ra. RBC33 típusú aksi kell hozzá, az eredeti APC csereaksi 
> kb.
> 25.000 Ft, utángyártottat találtam az kb. 15.000 Ft.
>
> _Kérdés 1:_ Véleményetek szerint érdemes utángyártott aksival 
> kísérletezni?
> _Kérdés 2:_ Jól feltételezem, hogy erre 3 szervernél / PC-nél többet 
> ne
> kössek?
>

Ez anyagi kérdés. Ha van rá pénz, akkor originál, ha nincs, 
utángyártott. Ha mást nem ír a leírása, akku cserénél töltsd fel 
teljesen, majd 30% terheléssel merítsd le, hogy lekapcsolja magát. 
Ezután már, ha feltöltötted, hadrendbe állíthatod.

>
> 3. Sajnos azonban tegnap óta a SUA2200I is azt jelzi, hogy aksi csere
> szükséges. A status információ szerint 100% az aksi töltöttsége, 
> 26%-os
> terhelés mellett (4 szerver van rákötve) 58 percet hidalna át (lásd
> csatolt fájl). Ezen értékek alapján én úgy gondolnám, hogy még minden
> rendbe van. RBC55 típusú aksi szükséges hozzá, az eredeti APC 
> csereaksi
> kb. 90.000 Ft, utángyártottat találtam az kb. 50.000 Ft.
>
> _Kérdés 1:_ Véleményetek szerint érdemes utángyártott aksival 
> kísérletezni?
> _Kérdés 2:_ Ha tényleg aksi csere szükséges, akkor reális az 58 
> perces
> áthidalási idő?
> _Kérdés 3:_ Ha pedig 26%-os terhelés mellett tényleg bírja 58 percig,
> akkor mennyi ideig lehet halogatni az aksi cserét (mivel elég drága
> mulatság az aksi csere)?
>

Ad kérdés 1: lásd előző pont.
ad kérdés 2: az akkumulátoros üzemmód hossza függ a szünetmentes 
teljesítményétől (egyenes arányban), és a rá kötött terheléstől 
(fordítottan). Lehetséges.
Ha akkucserét ír, szerintem cseréld ki, mert a rendelkezésre állási 
időtől függetlenül fogyasztóként is jelen van a hibás akku.
ad 3: Ha van pénz cseréld, ha nincs, akkor ne cseréld. :)

> Válaszaitokat előre is köszönöm!
>
> Veres Sándor



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról