APC UPS-el kapcsolatos kérdések
Veres Sándor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2012. Ápr. 1., V, 17:24:03 CEST
Sziasztok!
2008 decemberében vásároltunk három APC szünetmentest (SUA2200I, BR1500I,
BE700-GR):
- APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
- APC BACK-UPS RS 1500VA 230V
- APC Back-UPS ES 700VA 230V German/Dutch
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA2200I
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BR1500I
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE700-GR
Sajnos mindegyiknél problémák jelentkeznek:
1. A BE700-GR kb. 3 hónapja azt produkálja, hogy bizonyos időközönként
elkezd sípolni, a rákötött eszközök nem kapnak normális feszültséget, a
szünetmentest nem tudom kikapcsolni se. Ha egyesével kihúzom a rákötött
eszközöket, akkor az egyik eszköz lecsatlakoztatása után (talán a HP
1910-24G Switch (JE006A) lecsatolásakor) megszűnik a sípolás, már ki lehet
kapcsolni, utána azonnal ráköthetem az eszközöket és működik tovább.
A szünetmentesre az alábbiak vannak kötve: Sulinetes szekrény (Cisco
router, Switch), 2 db rackba szerelt swicth, 2 db adsl modem, 1 db POE
mikrós antenna, 1 db soho edimax router, és 1 db soho edimax 8 portos
switch. Holnap meg fogom nézni, hogy mennyi a terhelés rajta.
_Kérdés 1_: Most így leírva elég soknak tűnik a rákötött eszköz (9 db),
lehet (vagy biztos), hogy túl van terhelve? Vagy mi más okozhatja a fenti
jelenséget?
2. A BR1500I kb. 2 hete azt írja ki, hogy cseréljem az akkumulátort.
Egyelőre kivettek hadrendből és a rajta lévő eszközöket átraktam a
SUA2200I-ra. RBC33 típusú aksi kell hozzá, az eredeti APC csereaksi kb.
25.000 Ft, utángyártottat találtam az kb. 15.000 Ft.
_Kérdés 1:_ Véleményetek szerint érdemes utángyártott aksival kísérletezni?
_Kérdés 2:_ Jól feltételezem, hogy erre 3 szervernél / PC-nél többet ne
kössek?
3. Sajnos azonban tegnap óta a SUA2200I is azt jelzi, hogy aksi csere
szükséges. A status információ szerint 100% az aksi töltöttsége, 26%-os
terhelés mellett (4 szerver van rákötve) 58 percet hidalna át (lásd
csatolt fájl). Ezen értékek alapján én úgy gondolnám, hogy még minden
rendbe van. RBC55 típusú aksi szükséges hozzá, az eredeti APC csereaksi
kb. 90.000 Ft, utángyártottat találtam az kb. 50.000 Ft.
_Kérdés 1:_ Véleményetek szerint érdemes utángyártott aksival kísérletezni?
_Kérdés 2:_ Ha tényleg aksi csere szükséges, akkor reális az 58 perces
áthidalási idő?
_Kérdés 3:_ Ha pedig 26%-os terhelés mellett tényleg bírja 58 percig,
akkor mennyi ideig lehet halogatni az aksi cserét (mivel elég drága
mulatság az aksi csere)?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Veres Sándor
--------- következő rész ---------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: apcaccess-status.txt
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20120401/aa8bd648/attachment.txt>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról