Figyelmeztető -> kigyulladt szünetmentes

Horváth Péter horvathp at ecdl.xantuski.sulinet.hu
2006. Május. 19., P, 10:33:55 CEST


Juhász László írta:

> Tisztelt lista!
> Tkp nem válasz, hanem érdeklődés.A szünetmentesekbe -lagalábbis amiket 
> én láttam- 12 Ah-a ólomakku van.Csinált már valaki olyat, hogy ezeket 
> nagyobbra cserélte? Vagy 100 Ah-nak volna értelme



Nekem van APC 600 -as, ami zselés autóakkumulátorral megy.  Csak van 3 
apróság amire figyelni kell az átalakítás során:

1. -Ezekben a teljesítménytranzisztorok, és a transzformátor hűtése ugy 
van méretezve, hogy 10 percen belül kifogy a kis akkumulátor,
ezért nincs ideje túlmelegedni. De órákat nem bírna ki, ezért 
ventillátorokat, és hűtőnyílásokat kell beépíteni.

2. -A töltőáram nem fog megnövekedni (APC esetén 0,8A) ezért az 
alkalmazott 100Ah-s akkumulátorok töltődési ideje megnövekszik
(ha egyáltalán képes ennyitől feltöltődni).

3. -Az akkumulátor kivezető kábelek megfelelő keresztmetszetére (30-40A) 
figyelni kell, és a minimális feszültségesésre is,
mert az UPS kb 10V akkufeszültségnél lekapcsol


További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról