<div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div><p><br>A Fi relé AC vagy A típusú? A típusú kellene az elektronikai
eszközöknél.<br>
</p></div></blockquote><div>-Az inkább úgy értendő, hogy AC nem vált le olyan hibára, amira az A igen (lüktető egyenáram felmágnesezi az AC vasmagját, így nem lesz olyan érzékeny)<br><br></div></div>-Én először tesztelném a fi-relét, hogy mennyire érzékeny. A 30mA csak a garantált felső érték, de lehet hogy már 15mA-nél levált. <br>Elvileg 7,67kOhm-os ellenálláson (a védőföld-fázis között) kell a leváltáshoz, ha jóval kisebbre levált, túl érzékeny.<br><br>>
<span style="font-family:verdana,sans-serif">a fázis/0 és a földelés között: 18-19 MOhm<br>-Az akár a tested ellenállása is lehet a 2V-os műszer-mérőfeszültségen, ha hozzáérsz a mérőhegyekhez. De ha nem, ez akkor sem az a nagyságrend, amitől levált az ÁVK. <br>Ami gyanús, az a zavarszűrő-kondenzátor. Ezt a fázis és a nulla felé is beteszik a védőföldről, elvileg a nagyfrekvenciás zavarok levezetésére. Ez eleve az 50Hz-en is vezet picit - és sok készülék esetén ezek összeadódnak, de az is lehet hogy valamelyik tényleg ad nagyfrekvciás zavart és van hibaárama.<br><br>A nem annyira korrekt megoldás az AVK-csere 100mA vagy 300mA típusra. A még kevésbé korrekt az ÁVK kiiiktatása. A korrekt pedig több 30mA-es ÁVK használata. Ha mondjuk 6 töltőtől még nem vált le, akkor hatos csoportonként kell külön áramkör külön ÁVK-val.</span></div>