[Techinfo] Cisco Catalyst vs. TL-SG1024

Alaksza Balázs johnny1107 at gmail.com
2026. Már. 25., Sze, 20:58:10 CET


+1
A pro-m eszközében a portot át kell konfigolni trunk helyett 
access-re(privát VLAN-ba!), vagy átdugni egybe ami eleve olyan :)
(ha nem vagy teljesen biztos, dugj rá közvetlen egy gépet..)


A cross/egyenes kábel manapság nem gond, megoldják az eszközök.


2026. 03. 25. 17:16 keltezéssel, Kiss Zsolt via Techinfo írta:
>
> Ha annak idején az csak „átörölklődött”, akkor jó eséllyel maradt a 
> 24-es trunk port az uplink a most kihalt switchen. Így ha csak a 
> kábelt kihúzod és bedugod az újba, nem fog menni. valószínűleg a 
> privát szegmenst használtátok csak, így a dashboardon ellenőrizni kell 
> mihez van rendelve az a port a pro-m routerében és áttenni 
> kizárólagosan privát szegmensbe a trunkből. Utána már jó lesz. Vagy 
> egy másik portra tenni ami csak privát, de érdemes megszüntetni a 
> trunkot ha nem kell, a későbbi félreértések elkerülése végett.
>
> Amit én tapasztaltam, kell most egy perc is, mire magához tér a Cisco 
> és felépül a kapcsolat ha rácsatlakoztatok egy ezközt.
>
> -- 

Alaksza Balázs

--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://listserv.niif.hu/pipermail/techinfo/attachments/20260325/eae7c147/attachment.htm>


További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról