[Techinfo] Életvédelmi relé lekapcsol
Glorius Webmester
dgzweb at gmail.com
2023. Már. 27., H, 13:07:50 CEST
Tisztelet a Listának!
Van egy töltőszekrényünk a suliban, amivel 21 laptopot töltünk egyszerre.
Van a 230V-os bemenetén egy ÉV relé, ami időnként leold, ilyenkor a
laptopok nem töltenek fel - nem használhatók az órán.
Vizsgáltam, miért old le (egyébként véletlenszerűen, napokig semmi, majd
leoldva találom, közben semmi nem történik - látszólag -, a laptopok
töltőre dugva, fedél behajtva, pihennek). Mértem az ellenállást (a
szekrényt előtte leválasztottam a 230V-ról) a fázis/0 és a földelés között:
18-19 MOhm. Hátha a töltő tápegységek okozzák: kihúzgáltam, majd egyenként
vissza. Egynél az ellenállás végtelen, a többinél a fenti érték. Minden
laptop egyforma (Lenovo, gyári töltővel).
Mi lehet ez?
Kikössem az ÉV relét? (nyilván nem szerencsés)
Előre is köszönettel
--
_________________________
Dicső Géza
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <https://listserv.niif.hu/pipermail/techinfo/attachments/20230327/8b7ec43b/attachment.htm>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról