[Techinfo] UTP és áram egy csatornában
Sándor Fehér
sandor.feher84 at gmail.com
2021. Május. 26., Sze, 18:59:36 CEST
Szia!
Hivatalosan nem lehet ilyet.
Viszont megcsinálhatod így és semmi gond nem lesz működni fog.
Hegesztőt stb. tényleg ne üzemeltess ezen a vezetéken, de simán egyszerű
fogyasztókkal működni fog.
Nálunk is sok helyen van ilyen "kókány" korábbi időkből és nincs vele
komolyabb baj.
Az analóg telefon az viszont érzi az 50hz váltóáramot és zúgó hanggal
hálálja meg, szóval analóg telót ne tegyél be mellé. :)
Üdv!
2021. 05. 26. 11:23 keltezéssel, Mondrák Vendel írta:
> Sziasztok!
>
> Egy teremben 3-4 számítógépet kellene ellátni árammal és UTP
> csatlakozással. Az egész nem hosszabb 8 méternél.
> Költséghatékonyság miatt jó lenne, ha egy csatornában tudnám elvezetni
> az UTP és áram kábelt.
>
> Ilyen rövid szakaszon mennyi zavart szed össze a hálózat?
> Hivatalosan lehet-e ilyent csinálni (pl. érintésvédelem, vagy vmi más
> okán)
>
> Üdv
> Vendel
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20210526/2aedfbb8/attachment.html>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról