[Techinfo] UTP és áram egy csatornában
Horváth Péter
p69horvath at outlook.hu
2021. Május. 26., Sze, 12:44:53 CEST
Szerintem a zavar összeszedéssel nem lesz gond, ha csak a számítógépek
lesznek megtáplálva erről a kábelről. Nem lesz rajta pl hegesztő
inverter, vagy indukciós tűzhely.
Az UTP kábelben csavart érpárak vannak, amik mindkét végükön
transzformátorra csatlakoznak.
Érintésvédelmi szempontból pedig kettős szigetelésű kábelt kell tenni a
kábelcsatornába, nem fekete kék és zöld-sárga vezetéket.
Vagy MTK -t (hosszabbító vezeték), vagy azt amit cső nélkül szoktak
befalazni (nem tudom a nevét)
2021.05.26. 11:23 keltezéssel, Mondrák Vendel írta:
> Sziasztok!
>
> Egy teremben 3-4 számítógépet kellene ellátni árammal és UTP
> csatlakozással. Az egész nem hosszabb 8 méternél.
> Költséghatékonyság miatt jó lenne, ha egy csatornában tudnám elvezetni
> az UTP és áram kábelt.
>
> Ilyen rövid szakaszon mennyi zavart szed össze a hálózat?
> Hivatalosan lehet-e ilyent csinálni (pl. érintésvédelem, vagy vmi más
> okán)
>
> Üdv
> Vendel
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/cgi-bin/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20210526/8be5ba18/attachment.html>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról