Hello!
A héten már jelentkeztem túlhevült procival, meleg szerverszobával.
Nos a következők történtek, s az eseményeknek még nincs lezárása.
Pénteken megint megállt a rendszer, ugyanazzal a jelenséggel, proci 
venti felpörög, leáll, végtelenségig.
Gondoltam alaplap, procit atraktam egy masik alaplapba.
Proci venti felpörög, leáll, végtelenségig.
Gondoltam proci kuka.
Regi alaplapba beraktam egy i3-as procit, elindult, mukodott, proxmoxot 
nem zavarta.
gondoltam nyarra eleg lesz, mert mar 1 felhasznolnal is 50%-os votl a 
procihasznalat.
Tobb, mint 1 napig birta.
Hiba ua: Proci venti felpörög, leáll, végtelenségig.
Kétségbeesve, de nem feladva, újra megpróbáltam az i7-es procit, az 
i3-as alaplapjában.
S elindult!!!! Proci hőmérséklet terhelés nélkül 40 fok alatt, 
terheléssel max 52 fok.
Most várunk, hogy  1 napnál tovább bírja-e. Ja, áldom az eszem, hogy 
Proxmox-l virtuálizálok!
Alaplapcsere, procicsere meg se kottyant neki.
Csak a HDD-k sorrendjen es halokartyak sorrendjen kellett allitani,
s minden tokeletesen megy!
Igy jelenleg az alaplap hibaja a legvaloszinubb.

-- 