2019. 06. 30. 23:41 keltezéssel, Kiss Zsolt írta:
> Holnap kiderül melyik zóna lesz a bűnös. MG5050 központom van. Korábban is
> elgondolkodtam már az IP100-as modulon, de az ára elrettentett. Most látom
> már IP150 van, az még drágább. Sőt egy helyen azt olvastam rátanul a
> központra és mással nem használható utána? Pedig én pont azt akartam
> kérdezni valaki nem tud-e használtan bontottként. Ti mit tanácsoltok? Lehet
Előre bocsátom, rég foglalkoztam már ezzel a témával aktívan.
Tehát valamikor 2013 nyarán üzemeltem be otthon egy paradox riasztót
(EVO96-os, használtan szereztem). Ehhez vettem újonnan egy IP150-es
modult, összeraktam, működött/működik szépen azóta is.
Közben 2014 tavaszán ismerős is vett egy paradox riasztót (SP5500), és
mivel nem akart hozzá ip modult, ezért az enyémmel programoztuk fel
(mégis kényelmesebb gépről, szoftverből, mint kezelőn keresztül
végignyomkodni). Után ment vissza a modul a saját riasztómhoz. Nem volt
semmiféle probléma a csereberével. Nyilván tudni kell az ip modul
jelszavát hozzá.
Azóta annyi közöm volt paradox riasztóhoz/ip modulhoz, hogy kb két éve
kijött egy újabb hardver verziójú, de szintén IP150-esnek hívott modul.
Ez szoftveresen inkompatibilis a régebbivel (úgy rémlik, hogy 4.0
firmware verzió fölötti az újabb). És valamiért úgy rémlik, hogy ez az
új modul már a régi WinLoad szoftverrel sem kompatibilis, valamint a
gyári hozzá tartozó app is csak felhőn keresztül működik vele. Annak
mindenképp nézz utána, hogy amit venni akarsz, az kompatibilis-e a
központoddal.
Btw én egyszerű e-mail küldést állítottam be az ip modulban, amikor
bármilyen esemény történik (élesítés, hatástalanítás, riasztás, akármi),
akkor kapok róla egy e-mailt.
Remélem volt hasznos abban, amit írtam.
--