Sziasztok!
>
> Tiszteletem a Listának!
>
> A diákok elhelyezése is kérdéses. Az egyik terembe, ahol nincs csak két konnektor 19 gépet
> kellene berakni, hogy elférjünk. Elosztókkal fogom megoldani, de kérdéses, hogy bírni fogják-e a
> terhelést :/
Szerintem ez nagyon gáz. Balesetveszélyes is, ráadásul előfordulhat, hogy a vizsga kellős
közepén old le a kismegszakító. Mindenki Téged fog hibáztatni. Korábban az is benne volt az
útmutatóban, hogy akár kölcsön-gépek segítségével is lehet szervezni a vizsgát. Szerintem
SOS jelezd a problémát a fenntartó felé, írj javaslatokat, de csak olyat, amikkel a vizsga
felelősséggel megszervezhető. Szülőként én mélységesen fel lennék háborodva, ha a
gyerekemez ezért érné hátrány, mert az intézmény szakmailag nem indokolható módon
szervezte a vizsgát.
Nem vagyok villanyszerelő, de általában 16-os kismegszakítók szoktak lenni. Tfh. a két
konnektor külön kismegszakítón van. Ekkor 10 gép jut egyre: gépenként jut 1,6 A. Ez 368
W, és üzemelne róla egy 400W-os táp + monitor. (Ok, a 400W a csúcs, ennyit ritkán eszik,
de az ördög meg nem alszik...)
Szóval szerintem próbálj valami jobb "B" tervet kitalálni. Simán lehet, hogy az lesz a
megoldás, hogy a diákok egy részét másik suliban kell vizsgáztatni, ahol van erre kapacitás...
Üdv:
TT