[Techinfo] szunetmentes meretezese

Gyulai László gyulail at turr.sulinet.hu
2018. Május. 31., Cs, 12:30:51 CEST


Azért arra is figyelni kell, hogfy a szivattyú motor induláskor 
pillanatszerűen igen nagy áramerősséget tud felvenni, a névleges 
teljesítményhez tartozó folyamatos áramerősség sokszorosát. Akkor van 
baj, ha ezt az áramlöketet az a szünetmentes nem jól kezeli, azaz pl. 
leold a védelme. Nem árt ellenőrizni dokumentációból vagy próbával. 
Mondjuk netről vásárolva, még gyári akkuval rá lehet próbálni, ha 
stabilan többször elindítja akkor jó, ha belép a védelem akkor elállás 
és keresni más fajtát. Végre ez egy életszerű példa amire az elállást 
kitalálták.


2018.05.31. 12:11 keltezéssel, Fehér Sándor írta:
> Üdv!
>
> Ez biztonságosan nem kivitelezhető szünetmentessel:
> - a szünetmentesek, főleg a soho/otthoni széria nem folyamatos üzemre 
> (inverteres üzem) vannak tervezve és nem bírják sokáig egy huzamban
> - mindenképpen szinuszos hullámformás (ipari) szünetmentesre van 
> szükség a szivattyú végett és a legtöbb előbbi kategóriás (kvázi 
> szinuszos vagy negyszöges, ha úgy jobban hangzik)
> - a szünetmentes hűtését is meg kellene oldani, pl ventilátoros 
> rásegítéssel
>
> Ami kérdeznék:
> -Tudsz e szerezni SZINUSZOS! invertert?
> - Esetleg APC 1500VA vagy 2000VA ipari szünetmentest ? (ezek már 
> szinuszosak)    pl: 
> https://www.google.hu/search?q=apc1500va&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwinmfiB26_bAhVlhaYKHQfXAXMQ_AUICygC&biw=1920&bih=915#imgrc=mOo7lxc7_xVKUM:
>
> Amit javaslok:
> Szerzel az előbbiből egy példányt és fogsz két autó akkumulátort 
> <45AH. Ezt az akksit kötöd a gyári helyett. Azért kell kettő autó 
> akku, mert ezek a tápok 24-voltosak
> A két akkut sorba kötöd és így 24V/45AH lesz a kapacitás.
> Nagyobb is lehet az akku kapacitása, de javasolt az egyforma érték az 
> egyenletes merülés érdekében.
> Vastag keresztmetszetű és minél rövidebb kábellel kösd be az akkukat 
> az ups-be.
>
>
> Ez a megoldás tutira ellátja a rendszered 24 akár órán át, éjjel meg 
> reméljük nem fog sütni a nap az áramszünet napján!  :D
>
> Megj: Szoktam horgászni és én ott így oldom meg a 230V-ot. :)
>
>
>
> 2018. 05. 31. 11:25 keltezéssel, Molnar Peter írta:
>> Hello!
>>
>> Lenne egy kerdesem, a tapasztaltakhoz.
>>
>> Van egy okosotthon vezerlesem otthon.
>>
>> A fogyasztasa kb 200W/nap.
>>
>> Ez jelenleg a vezerlo-szamitogep es a napkollektor 
>> keringeto-szivattyujanak a fogyasztasa.
>>
>> Ugy nez ki 1 napig nem lesz aram, fejlesztes miatt az utcaban.
>>
>> Mekkora szunetmentest kene ala raknom, hogy a napot (amig sut a nap) 
>> kibirja?
>>
>> Nem szeretnem ha a napkollektorba felforna a viz, mert nincs keringetve.
>>
>> (Lefedni jelenleg nem tudom)
>>
>>
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról