[Techinfo] döglött switch??
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
2018. Május. 23., Sze, 13:55:21 CEST
Sziasztok!
Van 2 db T2600G 28TS típusú switchem. Ezek lennének a gerinchálózat
részei kb 250m optikai kábellel összekötve.
Csak tagged és untagged VLAN -ok vannak konfigurálva, az uplink porton,
és néhány másikon, más beállítás a gyári beállításon van.
Mára virradóra az egyik, (ami távolabb van a szerverszobától) van
megadta magát. semelyik 2 portja között sem volt kommunikáció,
a fix IP című eszközök között. Ha kihúzom az uplink optikai kábelt, és
újraindítom a 230V-ot akkor sem.
Már korábban is volt hogy csak 2-3 ujraidítás után állt helyre.
Ez utóbbit kiszereltem a rack szekrényből. Azt próbálgatom, hogy -t -vel
pingelem folyamatosan, a VLAN1 -re beállított IP címet,
és közben dugdosom a kábelt a portok között. KB a 10 átdugás után nem
állt helyre a ping, akkor sem ha a korábbi helyre dugom
vissza. arp -d nem használ, és más gépről sem tudom pingelni.
Közben a pingelés ütemében ilyenek jelennek meg a serial console-n egyes
portoknál :
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ FLL memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ FLL memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ FLL memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ memory asserted
[bcmDPC]unit 0 MMU XQ FLL memory asserted
[bcmLINK.0]u=0 p=4 MAC_ENABLE_SET FALSE rv=-1
[bcmLINK.0]Port ge2: bcm_port_update failed: Internal error
Akkor ezt tekinthetem rossznak, és vehetek újat ?
Hol lehet érvényesíteni az 5 év gyártói garanciát?
Kösz,
Péter
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról