2017-06-24 13:51 keltezéssel, Molnár Péter írta:
> Hello!
> A tavaly kapott TIOP-os szerverben (DELL) ilyen winchi van:
> Seagate Barracuda 7200.14 (AF) ST1000DM003-1ER1
> 
> A SMART ezt mutatja mindket winchesterre a szerverben:
> 
> Raw Read Error Rate     228323272 (Normalized: 119)
> Reallocated Sector Ct     0 (Normalized: 100)
> Seek Error Rate     324904963 (Normalized: 084)
> Power On Hours     10975 (Normalized: 088)
> 
> Raw Read Error Rate     147869896 (Normalized: 117)
> Reallocated Sector Ct     0 (Normalized: 100)
> Seek Error Rate     92731822 (Normalized: 079)
> Power On Hours     10973 (Normalized: 088)
> 
> 
> Ez annyira rossz, hogy nem lehet igaz.
> Raadasul mukodik a konsolon sincs semmilyen hibauzenet, a mentesek jok.
> Ami gyanus, az mindket winchinel ez:
> Reallocated Sector Ct     0 (Normalized: 100)
> 
> Szerverben levo winchi, szoval nem igazan nelkulozheto, masnal ez az 
> ertek DELL szervernel ugyanilyen boduletes?
> Jelentsem hibara?
> Valaki cserelte mar? mennyi ido volt?

A raw read error rate és a seek error rate értéke nem feltétlenül 
mérvadó, ezeknek az értéke önmagában nem jelent se jót, se rosszat (nem 
egységes a használata a különböző gyártóknál).
Akit érdekel a SMART témája kicsit jobban, ajánlom a 
https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-smart-stats/ cikket. A comment 
szekció elején össze van szedve néhány SMART mező, amit érdemes 
figyelni. Ezek azok:
SMART 5: Reallocated_Sector_Count
1-4 keep an eye on it, more than 4 replace

SMART 187: Reported_Uncorrect
1 or more replace

SMART 188: Command_Timeout
1-13 keep an eye on it, more than 13 replace

SMART 197: Current_Pending_Sector_Count
1 or more replace

SMART 198: Offline_Uncorrectable
1 or more replace

Mióta ezeket a mezőket figyelem a HDD-knél (több, mint 1 éve), azóta 
csak meg tudom erősíteni a fentieket. Ha ezen 5 számláló bármelyike 
megindul felfelé, akkor azonnal menteni kell róla, amit lehet.
A hdsentinel által írt %-os érték is nagyrészt a fenti SMART értékeket 
figyeli, ezért ha <100% értéket ír, az is elég jó iránymutatás, hogy 
sürgősen kezdjünk menteni, ha eddig nem tettük.


Péter, a konkrét kérdésedre reagálva pedig: nem TIOP, és nem is szerver, 
de brand Dell i7-es gép, olyan 4 év körüli. Ezt használjuk szervernek. 
Pontos típust nem tudok mondani, de 1.5 TB-s 7200rpm-es seagate HDD-ből 
volt benne gyárilag kettő. Tavaly cserélni kellett őket, mert a fenti 
számlálók szépen elkezdtek felfelé kúszni, valamint a raid tömb is 
szétesett alattuk olvasási hiba miatt. Néhány hét különbséggel mindkettő 
olyan SMART értékeket produkált, hogy cserélni kellett őket.

-- 
Hambuch Gábor
hambuch at w5.hu