[Techinfo] rossz hdd tiop hp
Hambuch Gabor
hambuch at w5.hu
2017. Jún. 24., Szo, 21:51:06 CEST
2017-06-24 13:51 keltezéssel, Molnár Péter írta:
> Hello!
> A tavaly kapott TIOP-os szerverben (DELL) ilyen winchi van:
> Seagate Barracuda 7200.14 (AF) ST1000DM003-1ER1
>
> A SMART ezt mutatja mindket winchesterre a szerverben:
>
> Raw Read Error Rate 228323272 (Normalized: 119)
> Reallocated Sector Ct 0 (Normalized: 100)
> Seek Error Rate 324904963 (Normalized: 084)
> Power On Hours 10975 (Normalized: 088)
>
> Raw Read Error Rate 147869896 (Normalized: 117)
> Reallocated Sector Ct 0 (Normalized: 100)
> Seek Error Rate 92731822 (Normalized: 079)
> Power On Hours 10973 (Normalized: 088)
>
>
> Ez annyira rossz, hogy nem lehet igaz.
> Raadasul mukodik a konsolon sincs semmilyen hibauzenet, a mentesek jok.
> Ami gyanus, az mindket winchinel ez:
> Reallocated Sector Ct 0 (Normalized: 100)
>
> Szerverben levo winchi, szoval nem igazan nelkulozheto, masnal ez az
> ertek DELL szervernel ugyanilyen boduletes?
> Jelentsem hibara?
> Valaki cserelte mar? mennyi ido volt?
A raw read error rate és a seek error rate értéke nem feltétlenül
mérvadó, ezeknek az értéke önmagában nem jelent se jót, se rosszat (nem
egységes a használata a különböző gyártóknál).
Akit érdekel a SMART témája kicsit jobban, ajánlom a
https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-smart-stats/ cikket. A comment
szekció elején össze van szedve néhány SMART mező, amit érdemes
figyelni. Ezek azok:
SMART 5: Reallocated_Sector_Count
1-4 keep an eye on it, more than 4 replace
SMART 187: Reported_Uncorrect
1 or more replace
SMART 188: Command_Timeout
1-13 keep an eye on it, more than 13 replace
SMART 197: Current_Pending_Sector_Count
1 or more replace
SMART 198: Offline_Uncorrectable
1 or more replace
Mióta ezeket a mezőket figyelem a HDD-knél (több, mint 1 éve), azóta
csak meg tudom erősíteni a fentieket. Ha ezen 5 számláló bármelyike
megindul felfelé, akkor azonnal menteni kell róla, amit lehet.
A hdsentinel által írt %-os érték is nagyrészt a fenti SMART értékeket
figyeli, ezért ha <100% értéket ír, az is elég jó iránymutatás, hogy
sürgősen kezdjünk menteni, ha eddig nem tettük.
Péter, a konkrét kérdésedre reagálva pedig: nem TIOP, és nem is szerver,
de brand Dell i7-es gép, olyan 4 év körüli. Ezt használjuk szervernek.
Pontos típust nem tudok mondani, de 1.5 TB-s 7200rpm-es seagate HDD-ből
volt benne gyárilag kettő. Tavaly cserélni kellett őket, mert a fenti
számlálók szépen elkezdtek felfelé kúszni, valamint a raid tömb is
szétesett alattuk olvasási hiba miatt. Néhány hét különbséggel mindkettő
olyan SMART értékeket produkált, hogy cserélni kellett őket.
--
Hambuch Gábor
hambuch at w5.hu
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról