[Techinfo] utp ftp kabelezes (hosszu)
Mészáros Zsolt
lista at tigriselektro.hu
2017. Feb. 1., Sze, 10:09:26 CET
Ebben csak az a szomorú dolog, hogy a felső rész kevésbé rossz az
UTP-nek, mint a középső.
Villamossági szempontból a 110V-os hangfal vezetékek vége minden
hangfalban egy illesztőtranszformátorban végződik, aminek a szekunder
oldalán ül a hangsugárzó. Az átlag iskolai 110V-os rendszerek audio
sávszélességét figyelembe véve az alsóbb frekvenciasávon időben
folyamatosan váltakozó amplitúdójú egyenáram folyik a vezetőn. A csengő
is agyon lehet szűrve :)
Elképzelhető, hogy nem folyamatosan van használva az iskolarádió és nem
zavar bele az adatátvitel minőségébe érezhetően, de kérdés, hogy a
switch-ben lévő leválasztótrafó hogyan tolerálja hosszútávon.
2017. 02. 01. 9:38 keltezéssel, Alaksza Balázs írta:
>>
>> * viszont: 13 cm széles a fenti nagy kábelcsatorna, 3 rekeszre van
>> bontva: műanyag fallal elválasztva. Sok helyen (nem mindenhol)
>> ahol már dolgoztam - láttam, a felső harmadban mennek a 220v-os
>> vezetékek, a középső az iskolarádió 100V és a csengő (szerintem
>> 220V), ezek viszont napi szinten keveset működnek. az alsó
>> harmadban telefon, riasztó, tehát gyengeáram. Vagyis elvileg sok
>> helyen meg tudom tenni, hogy kb ideális esetben akár 7-8 cm is
>> legyen a felső és alsó szinten lévő kábelek között. +, vannak
>> szakaszok, ahol a nagy csatorna alatt egy kisebb csatorna is van,
>> a riasztónak, ebben van hely, ez jó hír
>>
>
> Az osztott csatorna azért nem rossz, persze a szabványok nem véletlen
> lettek kitalálva, de egy jól kialakított osztott csatorna több
> nagyságrendet segít a helyzeteden.
--
Best regards,
Zsolt Meszaros
IT-Sysadmin
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20170201/cea69074/attachment.html>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról