[Techinfo] Szerver winchester, adatvesztés nélküli cseréje
Budapesti Ward Mária Ált Isk és Gimnázium, Rendszergazda
admin at wardmaria.hu
2017. Aug. 9., Sze, 15:29:21 CEST
Bocsánatot kérek a hiányos leírásért, nem vagyok otthon a raidben
- Windows Server 2008 R2 van a lemezeken
- Raid-ről indul a rendszer
- Hardware raid: Dell e2k-ucp-61-(b). raid1-en volt, (opcióként még raid0
van) de miután nem ment a szinkron az új lemezzel egy útmutató alapján ezt
deaktiváltam. Ha most újra akarom aktiválni, akkor azt írja hogy minden
adat törlődni fog a volume diskről.
- az fs a filesystem rövidítése? ez esetben: ntfs
Előre is nagyon köszönöm a segítséget!
Harmat Attila
Egy jópár infó hiányzik így senki sem tud segíteni nektek:
- milyen oprendszer van a diszkeken
- a raid-ről indul a rendszer?
- milyen raid? ( hw és/vagy szoftver raid raid1 vagy raid0 vagy raid10
stb. linux/windows/alaplapi)
- milyen fs van a raid alatt?
Minimum ennyi infó kellene elsőre.
2017. 08. 09. 13:24 keltezéssel, Veres Sándor írta:
>* 2017. augusztus 7. 15:48 Alaksza Balázs írta, <johnny1107 at gmail.com <http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo>
*>* <mailto:johnny1107 at gmail.com
<http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo>>>:
*>>* 2017.08.07. 15:44 keltezéssel, Budapesti Ward Mária Ált Isk és
*>* Gimnázium, Rendszergazda írta:
*>>>>* Az iskolai szerverünkben, a Hard Disk Sentinel szerint azonnal
*>>* cserélni kell a winchestert, mert egyre szaporodnak rajta az
*>>* olvasási hibák. A szerver típusa DELL PowerEdge T110, összesen
*>>* négy lemez van benne. Az első kettőnél jelez hibát, ez a két
*>>* lemez tükrözve van egymásra és két partícióra vannak osztva. A
*>>* lemezek SAS csatlakozós, 1 TB-os Seagate HDD-k. A másik két
*>>* lemez, nincs tükrözve, azokon is két partíció van egy nagyobb
*>>* átnyúló és egy kisebb.
*>>>>* Próbáltunk utána nézni, de nem találtuk meg a legjobb megoldást
*>>* arra, hogyan lehetne a legegyszerűbben, adatvesztés nélkül
*>>* lemásolni és kicserélni az első két lemezt.
*>>>>* Ha valakinek esetleg van tapasztalata ebben a témában, attól
*>>* minden javaslatot nagyon szívesen fogadunk.
*>>>>* Lehet én értek félre valamit, de még működik, ráadásul RAID-ben, nem?
*>* Egyik lemezt kiveszed, be az újat és vársz amíg meglesz a
*>* szinkron(nem lesz gyors...) aztán ha megvan kiveszed a másik
*>* rosszat is és teszel egy újat.
*>>>>* De Attila azt írja, hogy mindkét lemeznél hibát jelez a Hard Disk
*>* Sentinel. Ilyen esetben én félve venném ki akármelyik lemezt is. Ha az
*>* egyik rossz diszk helyére betesz egy újat, akkor a szinkronizálás
*>* ideje alatt intenzív igénybevételnek lesz kitéve a másik (szintén
*>* rossz) HDD, és mi van, ha pont akkor elhalálozik?!
*>>* Veres Sándor
*>>>* _______________________________________________
*>* Techinfo mailing list
*>* Techinfo at lista.sulinet.hu
<http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo>
*>* Fel- és leiratkozás:
http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
<http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo>
*>* Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
<http://www.szag.hu/illemtan.html>
*>* Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/ <http://sulinet.niif.hu/>
*
--
------------------------------
*Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnázium*
1056 Budapest, Irányi utca 3.
Telefon: +36 1 797-7792; +36 1 797-9291 | Mobil: +36 30 862-2699
www.wardmaria.hu | www.facebook.com/BudapestiWardMariaIskola
--------- következő rész ---------
Egy csatolt HTML állomány át lett konvertálva...
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20170809/f6414521/attachment.html>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról