[Techinfo] Ethernet

Mészáros Zsolt lista at tigriselektro.hu
2016. Nov. 29., K, 16:04:21 CET


Szia!

A lent felsoroltak mérésére elég egy kb. 5000 Ft körül kapható egyszerű 
kábelteszter.

Erről viszont nem árt tudnod, hogy jegyzőkönyvhöz véleményem szerint 
édes kevés. Gyakorlatilag ezek annyit csinálnak, hogy a kábel egyik 
végére érpáranként ráteszi a 9V-ot majd az ellenoldalon megnézi, hogy 
átjött-e a feszültség. Ám attól, hogy a 9V-ból megérkezett annyi, 
(vezeték ellenállásától (csillapításától) függően és, hogy milyen 
állapotban van az elem) hogy a "teszteren" látszódjon, hogy a kábel nem 
szakadt, zárlatos esetleg jobb darabok felismerjék a kötést, még nem 
jelenti azt, hogy a kábel az adott hosszon képes az elvárt / tervezett 
adatátviteli sebességre vagy egyáltalán adatátvitelre. Így hogy 
hitelesítek? Ez csak Villamos szempontból "mér" nem adatátviteli 
szempontból. A feszültség lehet átmegy a vezetőn, de, hogy milyen a 
jeldiszperziója a vezetőnek (a jelalak mennyit torzul) és, hogy mennyire 
felismerhető lesz X méter után a két feszültségszint azzal nem 
foglalkozik ez a teszt.

Véleményem szerint jobban jársz, ha

1) csinálsz egy egyenes kötésű kábelt, amit elvágsz a felénél és 
leblankolod a szigetelést, erenként a rézig. Az egyik felén összetekered 
/ forrasztod a jobb kontaktus miatt az érpárokat. Narancs és Narancs 
Fehér összetekerve ... leszigeteled.

2) A másik darabon meg csak lecsupaszítod a 8 eret és pl kikötöd egy 
sorkapocsra. Majd egy egyszerűbb multiméterrel rámérsz érpáronként az 
ellenállásra.

3) Ugyanebből a kábelből megmérsz egy pl 10 méteres szakaszt, hogy 
mennyi az ellenállása. Ebből megvan a méterenkénti aránylag pontos 
érték. (vagy a 305 méteres dobon leméred a két végén az ellenállást 
(pontosabb), eltekintünk tőle, hogy tekercsként van a dobban, ami papír 
(akkor lenne érdekesebb, ha fém hengeren lenne))

4) Az 1)-pontban elkészített összetekert kábelt bedugod az aljzatba, a 
másik oldalon meg a sorkapcsos kábelt bedugod a patchpanel-be és rámérsz 
érpáronként a kábelre.

5) Ebből megkapod:

- A kábel ellenállását érpáranként (/2 erenként)

- A kábel elég jó közelítésű hosszát

- Bekötését (huzaltérkép)

Ezután az aljzatokon körbemégy egy laptoppal, amit a vezeték másik 
oldaláról pingelsz egy géppel a patchpanel mellől. Illetve RAM-Drive-ból 
RAM-Drive-ba átmásolsz egy 2 GB-os image filet.

- megvan a késleltetés az adott szakaszon

- megvan az átviteli sebesség is

--

Ami viszont nem lesz meg és egy normálisabb jegyzőkönyvhöz kell:

- beiktatási csillapítás

- reflexiós csillapítás

- NEXT (közelvégi áthallás)

- PSNEXT (összegzett közelvégi áthallás)

- ELFEXT (távolvégi áthallás)

- PSELFEXT (összegzett távolvégi áthallás)

- frekvenciateszt

stb. Ezekhez kell a Fluke és társai.

A fenti megoldás szívatós, de ha egyszer kell megoldható és tudsz is mit 
írni a papírra azon kívül, hogy működik vagy nem az adott végpont.

Ha rendszeresen kell, akkor veszel egy komolyabb műszert és behozza az 
árát. Vagy csinálsz egy sajátot mikrokontrollerrel.



2016. 11. 29. 14:24 keltezéssel, rendszergazda at nlai.sulinet.hu írta:
> bocsánat a pongyola fogalmazás miatt
> réz alapú formára gondoltam :) elsősorban, ami érdekelne: szakadás, 
> rövidzár, kábelbekötési hiaba
> és a jegyzőkönyv ... 

-- 
Best regards,
Zsolt Meszaros
IT-Sysadmin



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról