> Ez nem ajánlásra megy, valószínű a vezeték másik végénél szintén be van kötve aljzatba/panelre. Meg kell nézni, hogy ott A vagy B szerint van bekötve. De a legbiztosabb kicsipogtatni multiméterrel, jártam már úgy, hogy 2 különböző gyártó patch panelén nem egyformán volt az A és B jelölés. A túloldalon ki kell csipogtatni, hogy az aljzatban az 1-es érintkező narancs-fehérre vagy zöld-fehérre megy, és az aljzaton is úgy kell bekötni, hogy ugyanarra a színre menjen ugyanaz az érintkező (egyenes bekötés). Ha szerencséd van, akkor mind a kettő A vagy B lesz. De igazából nem számít hogy milyen betű van odaírva, az a lényeg hogy a kábelszakasz a végén egyenes bekötésű legyen.

És ezt még megfejelném azzal, hogy nálunk az egyik, árnyékos, sötét sarokban kötött panelen - szerencsére konzekvensen - a narancs és barna  szálak voltak felcserélve.
Vagy este csinálták, vagy színvak/tévesztő volt a hombre, de két napom ráment, mire rájöttem a turpisságra...

Szóval elsőre keresd meg így-úgy a másik véget, és teszteld... :-)