[Techinfo] APC Smart 1000VA UPS - SMT1000I (nem lcd-s)
Veres Sándor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2016. Nov. 9., Sze, 09:47:05 CET
2016.11.09. 9:15 keltezéssel, Fehér Sándor írta:
> https://www.aqua.hu/apc-smart-ups-smt1000i-1000va-szunetmentes-tapegyseg-usb-118883.html
>
>
> Ezt néztem és a leírásban, illetve a termék fotóján is rajta van a
> soros lehetőség. (UPS monitoring port felirat az RJ45 felett)
A monitoring kábel egyik vége RJ45 a másik vége pedig USB (az USB-s megy
a szerverbe ;), és szinte biztos hogy adják hozzá.
A
http://www.apc.com/shop/hu/hu/products/APC-Smart-UPS-1000VA-LCD-230V/P-SMT1000I
oldal szerint:
"Tartalma:: CD szoftverrel , Dokumentációs CD-lemez , Telepítési
kézikönyv , Smart UPS jelző RS-232 kábel , USB kábel"
> Elbírhat két szervert monitor nélkül?
Elbírni elbírja, a kérdés, hogy meddig (1-2 perc, 5-10 perc, stb)? Ez
attól függ, hogy mennyi a terhelés?!
Nézd meg az alábbi oldalt:
http://www.apc.com/products/runtimegraph/runtime_graph.cfm?base_sku=SMT1000I&chartSize=large
Amikor az akku már kezdi megadni magát, akkor drasztikusan csökken az
áthidalási idő. Ha megoldható, akkor 3 évente érdemes cserélni az akkukat.
> A két szervert hogyan állítja le?
> A másodikra szoftver kell csak és hálózatról történik a leállítás?
Nekem csak Linuxos szerverek vannak rákötve, az egyik szerverrel össze
van követve, ez "master"-ként van konfigurálva, az összes többi szerver
pedig "slave"-ként.
A master az adatkábelen kérdezi le az UPS állapotát, vagy kapja az
UPS-től az információkat, a slave szerverek pedig a mastert kérdezgetik
a 3551-es TCP vagy UDP porton.
Nálam úgy vannak beállítva a szerverek, hogy a slavek korábban álljanak
le, mint a master, mert ha a master áll le korábban, akkor a slavek már
nem tudnák kitől lekérdezni az UPS állapotát.
(A master és slave elnevezések az egyszerűség kedvéért használtam).
Linuxon az apcupsd programot kell telepíteni, és beállítani, szerintem
minden disztribúció része.
(Az általad linkelt oldalon és a hivatalos termékoldalon különböző
kimeneti teljesítménykapacitás szerepel 670 Watt vs. 700 Watt)
Veres Sándor
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról