Milyen szünetmentes tápot vegyek?
ka at mayten.sch.bme.hu
ka at mayten.sch.bme.hu
2016. Már. 3., Cs, 11:23:45 CET
On 2016-03-03 09:56, Venczel József wrote:
> Szoftveroldalról: lehet nem is kell semmilyen driver, vagy más
> program a használatához, hanem a Linux eleve tudja kezelni az ilyen
> eszközöket (úgy értem, a szoftveres eszköz/driver már benne
> van)?
>
azokat a tipusokat amiket regen hasznaltam, szerintem mar reg nem
gyartjak. Sok viz lefolyt mar a dunan, en is megoregedtem, nincs kedvem
mar kernel forditassal, modulokkal, zart szoftverek linux ala
portolasaval foglalkozni mar. a legtobb ups sajat szoftverrel /
driverrel jon, win ala. Ezekkel ugye nem nagyon tudsz mit kezdeni.
Regen letezett az apcupsd, soros porton tudta izelgetni az ups-eket. Ma
mar soros port csak a muzeumban es az usb konverteren van, az usb-s
cuccok vagy mukodnek linux alatt, vagy nem. Nemelyik mukodik, de csak a
sajat szoftverevel, amit esetleg csak binarisan terjesztenek, ami vagy
32 bites vagy 64, vagy jo a disztribuciodhoz vagy nem.
> Azt olvastam, hogy az általam belinkelt UPS-nek tudja a manager
> szoftvere, hogy monitorozza a többi hálózatba kötött UPS-t is, de
> egyelőre erre nekem nincs szükségem, mert már annak is fogok
> örülni, ha egy lesz.
>
en ugy dontottem, oreg vagyok mar ilyen mokakhoz, en mar csak olyan
ups-eket hasznalok amiket halozaton, SNMP-n at lehet kerdezgetni, az
legalabb platform fuggetlen es a monitoring rendszer is tudja kovetni,
melyik UPS mit csinal, milyen allapotban van stb.
Nyilvan ilyenkor az UPS feladata a halozatot eletben tartani, hogy a
halozati kommunikacio mukodjon de ez nem nagy problema. Egeszen extrem
esetben telepitettem mar olyan monitoring rendszert is szuk
koltsegvetesu helyre, ahogy egy USB power bank-re volt kotve egy
raspberry pi es monitorozott mindent a halozaton keresztul, szukseg
eseten tavolrol leallitva dolgokat. A Pi a GPIO tukon keresztul
megoldja azt is, hogy egy konnektorban tenylegesen lekapcsolja az
aramot, hogy a szerver tenyleg lassa ugy, mintha elment volna az aram.
A konnektor vissza is kapcsolhato, amennyiben a Pi ugy iteli meg, hogy
az aramellatas es ugy altalaban az egesz kornyezet biztonsagos, igy a
szervernek hazudni lehet, hogy mikor jott vissza az aram.
udv
adam
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról