Azert a dolog nem ilyen egyszeru.
On 2016-03-03 07:55, Venczel József wrote:
> Elnézést kérek, ha bugyuta elképzeléseim vannak, de még tényleg
> nem használtam szünetmentes tápot soha életemben.
> Szóval nem az lenne a lényeg, hogy ha elmegy az áram, a táp küld
> USB-n keresztül jelet az oprendszernek és az szabályosan leáll. A
Amiket en hasznaltam UPSeket (APC volt mind) azok nem csak egy jelet
kuldtek, hogy na most allj le, hanem folyamatosan jeleztek az akku
allapotat, toltottseget, halozati tap megletet, stb. Ez azert lenyeges
kulonbseg, mert a dontest, hogy mikor akarsz leallni, nem celszeru a
halozati feszultseg megletehez kotni.
Bar a levelek alapjan van a listan aki nalam lenyegesen jobban ert az
elektromos cuccokhoz, majd kijavitanak, ha hulyeseget mondok, de
szerintem az UPS-ek (legalabbis a jobbak) erzekenyebb joszagok,
ingadozas, tulfeszultseg, tuske esetere siman le tudnak kapcsolni
mondjuk 3-5 masodpercre. Ilyen ingadozasokat a legtobb berendezes,
vilagitoeszkoz meg sem erez, de az UPS igen, sot, esetleg gepek
tapegysegei is (marmint azoke, ahol nincs ups).
Ha csak annyit tud az UPS, hogy 'na most allj le', esetleg tobbet tud,
de csak a halozati feszultseg megletere alapozod a leallasi dontest,
elofordulhat, hogy a kornyeken villanyszerelesi munkalatoknal, vihar
eseten, vagy valamilyen halozati zavar eseten a gepeid csak ugy
leallnak. Azert, mert az UPS besipolt par masodpercre, ez pedig eleg a
leallas megkezdesehez.
Valaki irta, eleg csak 1-2 perc, mert 30 masodperc alatt leall a szerver
szabalyosan. Celszeru volna ennel azert magasabbra tenni a lecet es
futni UPS-rol par percig, mielott a leallasrol szolo dontest a szoftver
meghozza. En altalaban az akku toltottseget figyeltem, 30%-nal kapcsolt
le a gep. Figyelni kell ra, hogy az eszkoz oregedesevel a kisules nem
egyenletes, valamint tobb eszkoz ellatasa eseten szinten gyorsabban
merulhet, mint varod.
> BIOS-ban meg van olyan opció, hogy kikapcsolás után, ha visszajön
> az áram mit tegyen: maradjon kikapcsolva vagy induljon újra.
>
Ez felvet egy roppant erdekes kerdest. Egeszen pontosan mibol gondolod,
hogy a szervered valaha is fog olyat latni, hogy kikapcsolas utan
visszajon az aram? Az egesz koncepciod az, hogy egy 5-6 percet biro
UPS-t veszel, aramszunet eseten azonnal leallsz. Igy az UPS-en a
terheles megszunik, nem merul, mert nincs mit taplalnia. A szerver
szempontjabol miert menne el az aram valaha is? Ott fog ulni kikapcsolt
allapotban es hacsak az aramszunet nem tart hetekig, hogy a terheles
nelkuli UPS lemeruljon, sose fog olyat latni, hogy aram visszajott mert
el sem ment.
udv
adam