Sziasztok!

Ma igen furcsa dolog történt, de nem tudom pontosan mi, mert nem voltam
jelen, de nem is értem.
A NAS-unk egy kis irodában van (hogy külön legyen a fő szervertől, ha az
egyikkel történik valami, akkor még a másikon lévő biztonsági mentés
meglegyen), ahol éppen két tűzoltó (óraadók nálunk) beszélgetett egy
kolléganőmmel, miközben az elosztó-hosszabbító elkezdett hatalmas szikrákat
szórni a belé dugott villásdugóknál és a fali konnektornál is. A tűzoltók
gyorsan kihúzták a villásdugókat, így némi füstön kívül más nem történt.
Sajnos nem emlékeznek, hogy melyik villásdugó hová volt dugva, szóval hogy
melyik szikrázott.

Amikor ráértem (vége lett az órámnak) és megvizsgáltam a helyzetet, azt
vettem észre, hogy a szoba egyik neonjának fojtótekercse is szétégett,
zárlatos, (így a vele sorbakötött neoncső is elhal), és viszonylag friss
korom van az armatúrán, vélhetőleg a két jelenség összefüggött. További
tapasztalat, hogy a NAS a szünetmentes védett oldalán leállás nélkül
túlélte az elosztó elfüstölését és a másik rendszergazda által végrehajtott
cseréjét is. Az elosztóba dugott összes eszköz működőképes marad: monitor
külső (a konnektorba dugott) transzformátor-táppal, asztali gép,
fénymásoló, (jaj, jut eszembe, a bizonyítvány-nyomtatót nem ellenőriztem
le...), switch (szintén transzformátor-táppal, úgy értem, nem
kapcsolóüzemű) és a szünetmentes.

Amit nem értek: mi történt?
A. hipotézis: a nagy áram miatt a dugvilla és az aljzat között keletkezett
a szikra
B. hipotézis: a nagy feszültség miatt a dugvilla két ága között húzott át a
szikra.

B. Ellen szól, hogy semmi nem ment tönkre (a neonon és a megfeketedett
elosztón kívül)

A. ellen szól, hogy nem folyhatott nagy áram, mert a biztosíték nem váltott
le.
Talán lokálisan folyt csak nagy áram, mert kialakult egy rezgőkör? A
neonokban vannak fázisjavító kondenzátorok (ilyenek:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=86033 ), ha a neon
fojtótekercse a neoncső kiégése és saját zárlatossága miatt kiesik a
körből, lehet, hogy mondjuk a szünetmentes trafójának induktivitásában
talál párra, és lesz kettőjük között nagy áram (?).

További aggasztó kérdés, hogy ha éppen nincs jelen a Katasztrófavédelem, le
is éghetett volna az iskola. Azt hittem a szünetmentes megvéd az ilyen
elektromos tüzektől, de nem. Megoldás lenne, ha a szünetmentest és a többi
eszközt villámvédő speciális elosztóba dugnám?

Üdv!: Szilárd
--------- következő rész ---------