[Techinfo] UTP-k gyongye

Mészáros Zsolt lista at tigriselektro.hu
2016. Dec. 8., Cs, 23:53:19 CET


Valószínűleg igazuk van :(

Én másfél éve szo*tam egy baromi nagyot az ilyen tré kábellel.

1200m lett behúzva és kibontva, majd újra behúzva.

Mindenképpen levágnám a szabvány szerinti maximum hosszt a dobról, ami, 
ha 10/100/1000 BASE-T-re tervezed a hálózatot Cat6 kábel esetén 100m 
(10GBASE-T esetén 55m) és megnézném mit tud.

Ezen felül a 305m-es dob két végén leblankolnám az ereket és megmérném 
az ellenállását érpáronként, hogy

- mind a 4 érpár egyforma Ohmikus értékeket produkál-e?

- néznék a neten ismert, bevált, márkásabb kábelek adatlapján 
feltüntetett ellenállás értékeket méterenként és az általam mért értéket 
visszaosztva következtetnék...

Ha okés esetleg beépíteném azzal a megkötéssel, hogy ha x időn belül a 
kábel minőségéből adódóan probléma lép fel a hálózaton, annak javítását 
(szakember, anyag, kiesett idő, stb) a KLIK vállalja meghatározott időn 
belül. Mikor írásba kell adni valamit, olyankor lehet, hogy rögtön 
megoldható lesz a csere vagy a nem KEF-ről való beszerzés... Csak 
indokolni kell. (Pl. mikor nem tettem bele a 800 ropis fénymásolóba 
(garis) a 3800 Ft-os utángyártott/töltött tonert)

A gond az, hogy a nagyon gagyi CCA meg tud romlani álltó helyében a 
falban. Nem viccelek! Ugyanis a rezezett felületet szépen elkezdi idővel 
oldani az acetát, ami a tré szigetelésből származik... Ezek a 
szárítókötelek.


2016.12.08. 15:49 keltezéssel, Kiss Zsolt írta:
> Mit gondoltok erről? Én nem merem beépíteni, az agendások azt mondták
> ruhaszárítónak tökéletes!

-- 
Best regards,
Zsolt Meszaros
IT-Sysadmin



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról