100 Mbps ethernet csatlakozó nem használt vezetékei.
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
2015. Már. 13., P, 11:46:34 CET
2015.03.13. 11:02 keltezéssel, Horváth Péter írta:
> Sziasztok!
>
> Miközben POE tápfeladót csináltam egy router egyik ethernet portjából
> (a nem használt 4-5 és 7-8 vezetékekre kötöttem a 12V tápot)
> azon gondolkoztam, hogy ennek milyen mellékhatása lehet. Tönkremegy a
> másik eszköz, ha véletlenül rádugom erre a kimenetre?
>
> Belemértem többféle hálózati eszközbe, és a 4-5 és 7-8 vezetékek
> között 140 Ohmot mértem. A föld felé szakadás.
> A panelon ez 2 db 70 ohmos ellenállást jelent, amiknek a közös pontja
> össze van kötve a többi port hasonló ellenállásaival.
> Vagyis az összes LAN port nem használt bemenetei 70 ohm-os
> ellenállásokon keresztül egy közös lebegő fóliára vannak kötve.
> A készülék földje felé szakadás.
>
> Ennek vajon mi lehet a funkciója, minek vannak ott azok az
> ellenállások? Túlfesz védelem, vagy a gigabites eszközök
> csatlakoztatása miatt?
>
> Kösz, Péter
>
elnézést, ezt nem ide gondoltam küldeni
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról