RE: utp kábelezés

Kunstár László kunstarl at alternativ-szeged.sulinet.hu
2014. Május. 23., P, 10:56:27 CEST


Ha csak 100 mbitre akarnai kiépíteni, akkor egyéb "költséghatékony" gonoszságokra is hajlamosak.
-Csak és kizárólag réz kábelt fogadjál el, CCA-t (rézzel bevont acél, vagy alumínium) nem! Azok távol se tudják azokat a paramétereket, mint a réz -de olcsó. 
-csatlakozók, kábelek fali aljzatok is ha lehet a CAT6 szabványnak felejenek meg. Gerincvezeték CAT7.
-A telepítésről kérj mérési jegyzőkönyvet!!!! Egy komnoly cégnek van Fluke kábelanalizátora.
-Hálózati kapcsolókat később is tudsz venni, cserélni a pénzforrások függvényében, de a kábel az marad!
Most lehet, hogy többe kerül, de hosszú távon a sebeség és biztonság éa a hálózati probléámák megelőzése miatt mindenképp megéri.
Szakmailag nagyon rossz javaslat a tippadó részéről, ha a telepítő cég javasolta, akkor váltsatok hozzáértő cégre!
Ilyenkor azt a kérdést szoktam feltenni, hogy "Meg tudja csinálni, vagy hívjak szakembert?"

Kunstár László



-----Eredeti üzenet-----
Feladó: Nagy János

Újra kábelezik az info termet. A nyolc érből csak négyet akarnak
"használni", a fehér-narancsfehér-kék-kékfehér vezetékeket nem, mert
szerintük azon "nem megy adat". No ehhez szóljatok hozzá!
Nem befolyásolja ez a hálózat sebességét? (half duplex mód)
J.

--------- következő rész ---------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: winmail.dat
Type: application/ms-tnef
Size: 3314 bytes
Desc: nem elérhető
URL: <http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20140523/0cb3546c/attachment.bin>


További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról