Re: UPS az önteszt alkalmával lecsapja a kismegszakítót és a szerverek azonnal leállnak
Rónai Tamás
ronait at freemail.hu
2014. Jan. 31., P, 15:10:02 CET
Akkor akár egy hosszabbítóval a szünetmentes ideiglenesen kapjon tápot egy olyan konnektorból ami más kismegszakítón van.
2014.01.31. dátummal, 14:53 időpontban Veres Sandor <veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu> írta:
> 2014.01.31. 14:26 keltezéssel, Rónai Tamás írta:
>> Próbáld meg kicserélni esetleg a kismegszakítót ha lehet. Az is be tud sz at rni, mostanában találkoztam pár igen silány típussal.
>
> Sajnos ez a legnehezebben kivitelezhető.
> Én nem nyúlhatok hozzá, de szerintem még a gondnokunk se, aki mellesleg villanyszerelő.
>
> Holnap első körben a szünetmentest fogom tesztelni (de most már nem a szerverekkel).
> Egyik szaki ismerősöm azt mondta, hogy az inverterrel lehet probléma (én nem értek hozzá), nem vált át.
>
> Veres Sándor
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/
>
>
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról