hangos switch

Horváth Péter justicefriend at freemail.hu
2013. Okt. 8., K, 11:57:30 CEST


2013.10.08. 10:14 keltezéssel, Faragó Zsolt írta:
> Tisztelt Listatagok!
>
> Beszereztünk még az elmúlt év végén egy D-Link DGS-3100 48P switch-et, 
> amit egy tanterembe szeretnénk berakni. (falra szerelve)
> Sajnos van benne 4 olyan hűtőventilátor, ami rettentően hangos. (Mint 
> egy repülőgép hajtómű) Én nem találtam semmi opciót a szoftverében, 
> amivel lehetne ki- bekapcsolni, de nem is veszem észre, hogy 
> hőérzékelő módon viselkedne.
> Van valakinek ötlete? Már arra is gondoltam, hogy kikötök a 4-ből 2-3 
> ventilátort, csak nem tudom, hogy mennyire melegszik úgy.
>
> Üdv.: Faragó Zsolt
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://sulinet.niif.hu/
>
>
Azért van benne ilyen sok ventillátor, hogy ha egy rosszul szellőző rack 
szekrényben van sok ilyen switch, akkor is elég legyen a hűtés.
24 portos DLINK switchben a belső tápegység 5V /2 A paraméterű (mint egy 
router táp) és alig érezhető az IC-k melegedése.
Sokkal nagyobb a hűtőfelület mint egy SOHO routerben, mert a LAN 
csatlakozók miatt eleve nagyméretű áramközi lap van benne.

Szerintem 1 ventillátorral is elmegy falra szerelve. Vagy mondjuk 2 
ventillátor sorbakapcsolva sokkal halkabb.





További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról