szerverszoba légkondi

Dezső József dejo60 at gmail.com
2013. Május. 28., K, 13:32:07 CEST


2013.05.28. 12:24 keltezéssel, Horváth Péter írta:
> Felesleges ennyire hűteni a szervereket, hacsak nem nagyon sűrün egy rack-be vannak elhelyezve.
> Nálam 28-30 fokra van beállítva a hűtés, különben csak keveri a levegőt. Ennél a hőmérsékletnél még
> alapjáraton megy
> a szerverek ventillátora. Másrészt pedig amikor kint 38-40 fok van, és leizzadva bemegy az ember
> akkor 2 perc
> alatt tüdőgyulladást kap, ha mondjuk 20 fok van bent

Nálam egy NetaAPP FAS2220-as storage 24 foknál már rakéta-porszívószerű, 26 foknál pedig ütvefúróra 
emlékeztető hangot ad, annyira felpörgeti a ventilátorait. Én 22-23 fokra állítottam a klímát. Az 
még tetszik neki.
Van még mellette 2 db DELL Poveredge T410 szerver is, azok 25-26 fokig sem emelik jól hallhatóan a 
ventilátorok fordulatszámát.

Amúgy a hűtés nálunk úgy van megoldva, hogy van egy szellőztető ami csak akkor kapcsol be ha a kinti 
hőmérséklet 20 fok alatt, a szerverszoba hőmérséklete meg 22 fok felett van. A klíma pedig 23 fokra 
van állítva, de így 21,5 fokot tart. Télen amíg a napi maximum 15 fok alatt van, a klíma ki van 
kapcsolva, akkor elég a szellőztető.

-- 
Üdvözlettel, Dezső József / dejo




További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról