RE: szerverszoba légkondi

Sütő Péter sucy at bkgsz.hu
2013. Május. 28., K, 11:29:48 CEST


Nekem kb. ugyanerre a légtérre, ugyanilyen felhasználásra könnyűszerkezetes épületben déli homlokzattal 1 külső fallal 12000Btu/h teljesítményű van bekészítve. (Még nincs felszerelve, de ilyet kaptam ide.)
Elvileg a szerverszoba és a kisirodai munkahely hőmérséklete munkavédelmi szempontból kizárja egymást. (Kisirodai munkahely effektív hőmérséklet 19-21 Celsius, a szerverek gépkönyve pedig 14-19 Celsius fokot ír elő. De ha tudod tartani a kisirodai eff. Hőmérsékletet, azért még a szerverek sem fognak megharagudni.)

Sücy

-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu [mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Vojcsek Csaba
Sent: Tuesday, May 28, 2013 11:19 AM
To: Techinfo
Subject: szerverszoba légkondi

Sziasztok, kb 25 m3 a szerverszoba (műhely, raktár, rg-i munkahely...stb 
egyben) nulla hőszigeteléssel, (papír vastag fal, főépülettől külön álló 
épületben, 3 oldaltól külső fal).

6 szg megy bent folyamatosan. Tapasztalati értéket tud valaki mondani, 
hogy milyen teljesítményű légkondi kellene ide? illetve mi szokás, hány 
°C legyen egy szerverszobába az állandó hőméréséklet?

Köszönöm!

Vojcsek Csaba