halozati gond

Fodor Zsolt fodor at gyakg.u-szeged.hu
2013. Jan. 15., K, 13:27:09 CET


On Tue, 15 Jan 2013 13:22:02 +0100, Szalayné Tahy Zsuzsa wrote
> Ötletek
> 
> > Egy építkezés során egy épületrészt lezártak nálunk, majd pár nap múlva egy
> > switchez nem jutott el a jel. Az összekötő vezeték az építési területen haladt
> > át (végig kábelcsatornában), arra gondoltam, hogy elvágták, mivel a switchek
> > ledjei nem világítottak.
> 
> A másik végén áramtalanítottak?

Egyik switch sem volt építési területen. A padlást építették be, ezen a részen
csak aládúcoltak, majd tisztasági festést csináltak - de csak az olajláb felett.

> > Most kaptuk vissza a területet, de fizikai folytonossági hiányt nem
fedeztem fel.
> > Egy, az adott területen lévő teremmel hasonló a gondom.
> 
> Mágneses zavarás?
> Ha a kábelcsatornába bevertek egy szöget (még ha utána ki is húzták)
> okozhat zárlatot...

Az azért meglátszana a kábelcsatornán, de szerintem a zárlatot a kábelteszter
is kimutatná.

Üdv: Fodor Zsolt



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról