halozati gond
Szűts Ferenc
szuts at vfmk.hu
2013. Jan. 15., K, 12:30:48 CET
Helló!
Nem kaphatott nedvességet a kábel(vég)?!
---
Szűts Ferenc
szuts at vfmk.hu
VFMKMI
On 15.01.2013 12:23, Fodor Zsolt wrote:
> Üdv Mindenkinek!
>
> Egy építkezés során egy épületrészt lezártak nálunk, majd pár nap
> múlva egy
> switchez nem jutott el a jel. Az összekötő vezeték az építési
> területen haladt
> át (végig kábelcsatornában), arra gondoltam, hogy elvágták, mivel a
> switchek
> ledjei nem világítottak.
>
> Most kaptuk vissza a területet, de fizikai folytonossági hiányt nem
> fedeztem fel.
> Egy, az adott területen lévő teremmel hasonló a gondom. Most
> vizsgáltam meg
> egy egyszerű kábelteszterrel (nem mondja, hogy mi a hiba, hol a hiba,
> lényegében csak a bekötés ellenőrzi). Az eszköz látja a túlsó végen
> lévő
> "lezáró" elemet, a bekötés jó. Tehát nem vágták el...
>
> A kábelezés 8-10 éve készült, eddig nem volt gond vele.
>
> A switch portjára közvetlen notebookot dugva rendben.
>
> A teremben lévő notebook már nem tud kommunikálni, de másutt hálóra
> dugva jó.
>
> Teljesen tanácstalan vagyok... Mi a fene lehet ez?
> (Ha közeli lenne a végpont, kihúznék egy új kábelt, de a két switch
> közötti
> kábelhozz több, mint 70 méter néhány falon át, általában az
> álmennyezet alatt
> (kb. 5 méter magasan.)
>
> Üdv: Fodor Zsolt
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás:
> http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhaloportal.hu/gyik/altalanos/
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról