tirisztoros kapcsoló egység
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
2012. Sze. 7., P, 14:08:45 CEST
2012.09.07. 11:23 keltezéssel, Csaba Forgács írta:
> Sziasztok,
>
> egy intézmény a szokásos, ha felkapcsolom az áramot a számtek terembe
> akkor levágja a biztosítékot, gonddal küzd (23 gép).
>
> Már javasoltam nekik a lomha biztosíték használatát.
>
> Most a villanyszerelő a fenti megoldást találta ki, és kérdezik tőlem
> hogy ez jó lenne-e.
>
> Én még ilyet nem használtam, érdeklődök, hogy más használ-e, és ha
> igen milyen tapasztalata van?
>
> Nem szívesen mondanék igent se, meg nemet sem amíg nem tudom hogy
> milyen ez (kb 150 ezer forint a három fázisra a tirisztoros kapcsoló,
> de innentől kezdve 0 átmenetnél kapcsol fel és le is).
>
> Ha valaki hozzá tud szólni érdembe, kérem mondja el véleményét!
Tirisztorosban még csak oroszlánválogatóról hallottam :)
Gondolom "szilárdtest relé"re gondolt, amik alapból nullátmenetnél
kapcsolnak be. Ezekben a félvezető kapcsoló Triak vagy FET.
pl:
http://tapegysegaruhaz.hu/spl/870997/Haromfazisu
Ez valóban megoldhatja a problémát, ha jól csinálják. Ezeket általában
külön szekrénybe kell tenni mert rendesen melegszenek.
Kérj részletes árajánlatot, mennyi az anyagköltség, milyen eszközöket
építenek be.