2012.10.10. 8:41 keltezéssel, Bálint István írta:
> Hú, akkor én ezt az egészet nagyon-nagyon félreértettem a leírások 
> alapján. Nem volt még ilyen UPS-em és a leírások alapján azt hittem, 
> hogy a master és a slave akkor van, amikor valami APC ShareUPS carddal 
> összekötjük őket és több UPS közötti kapcsolatot jelenti.
> Köszi, hogy szóltatok, mert teljesen más irányba mentem volna el vele. 

Lehet, hogy félreértem, de van valamilyen egyedi vezérlő kártya az 
UPS-ben, amire több szervert is rá tudsz kötni USB-n, vagy UTP-n?

Én sem vagyok expert a témában, én tavaly "szenvedtem" ugyanezekkel a 
beállításokkal, itt találtam a megoldást:

http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#nis-server-client-configuration-using-the-net-driver

Nálam ezek vannak beállítva az adatkábellel összekötött szerveren (IP 
címe pl.: 192.168.1.1):

UPSNAME DLA2200I
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
POLLTIME 60
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0


És a többi szerveren pedig ez:

UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE 192.168.1.1:3551
POLLTIME 60
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 10
MINUTES 5
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 127.0.0.1
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0


Nekem így működik. A "BATTERYLEVEL" és a "MINUTES" opciókat eltérő 
beállításáról indítottam is egy szálat a listán.
Az eltérő értékek hatására egy áramszünet esetén a "másodlagos 
szerverek" előbb állnak le, és utána a "fő szerver".
Fordított esetben a "fő szerver" leállása esetén a "másodlagos 
szerverek" nem tudnák kitől lekérdezni az UPS állapotát.

Ezek lényegében alap beállítások, ha valakinek van módosítási javaslata 
a beállításokkal kapcsolatban, akkor ossza meg velünk.

Veres Sándor