APC smart Linuxon
Veres Sandor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2012. Okt. 10., Sze, 09:09:20 CEST
2012.10.10. 8:41 keltezéssel, Bálint István írta:
> Hú, akkor én ezt az egészet nagyon-nagyon félreértettem a leírások
> alapján. Nem volt még ilyen UPS-em és a leírások alapján azt hittem,
> hogy a master és a slave akkor van, amikor valami APC ShareUPS carddal
> összekötjük őket és több UPS közötti kapcsolatot jelenti.
> Köszi, hogy szóltatok, mert teljesen más irányba mentem volna el vele.
Lehet, hogy félreértem, de van valamilyen egyedi vezérlő kártya az
UPS-ben, amire több szervert is rá tudsz kötni USB-n, vagy UTP-n?
Én sem vagyok expert a témában, én tavaly "szenvedtem" ugyanezekkel a
beállításokkal, itt találtam a megoldást:
http://www.apcupsd.com/manual/manual.html#nis-server-client-configuration-using-the-net-driver
Nálam ezek vannak beállítva az adatkábellel összekötött szerveren (IP
címe pl.: 192.168.1.1):
UPSNAME DLA2200I
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
POLLTIME 60
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 5
MINUTES 3
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
És a többi szerveren pedig ez:
UPSCABLE ether
UPSTYPE net
DEVICE 192.168.1.1:3551
POLLTIME 60
LOCKFILE /var/lock
SCRIPTDIR /etc/apcupsd
PWRFAILDIR /etc/apcupsd
NOLOGINDIR /etc
ONBATTERYDELAY 6
BATTERYLEVEL 10
MINUTES 5
TIMEOUT 0
ANNOY 300
ANNOYDELAY 60
NOLOGON disable
KILLDELAY 0
NETSERVER on
NISIP 127.0.0.1
NISPORT 3551
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
EVENTSFILEMAX 10
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
STATTIME 0
STATFILE /var/log/apcupsd.status
LOGSTATS off
DATATIME 0
Nekem így működik. A "BATTERYLEVEL" és a "MINUTES" opciókat eltérő
beállításáról indítottam is egy szálat a listán.
Az eltérő értékek hatására egy áramszünet esetén a "másodlagos
szerverek" előbb állnak le, és utána a "fő szerver".
Fordított esetben a "fő szerver" leállása esetén a "másodlagos
szerverek" nem tudnák kitől lekérdezni az UPS állapotát.
Ezek lényegében alap beállítások, ha valakinek van módosítási javaslata
a beállításokkal kapcsolatban, akkor ossza meg velünk.
Veres Sándor
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról