UTP kábelszakadás, hibás dugózás eldöntése
Veres Sandor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2012. Jún. 12., K, 12:01:39 CEST
Helló!
2012.06.12. 10:23 keltezéssel, Zoltán Kurucz írta:
> Ezekkel a játékszerekkel legfeljebb annyit lehet konstatálni, hogy
> valami nem frankó, ráadásul azt tapasztaltam, hogy 20m felett már
> semmit nem érnek.
> Ha nincs ledugózva az egyik vége a kanócodnak (gondolom patch panelen
> van kiütve), akkor két eret összeérintesz, majd a kábel másik végén
> egy multiméterrel kisípoltatod ugyanazon két eret. Ha falban lévő
> gégecsőbe húzták, akkor elképzelhető a szakadás, sok kábel egy csőben,
> de "takonnyal" nem kenték be, így ledörzsölődik a szigetelés nagyobb
> erővel húzza és megpattan egy szál. (azért ez elég szélsőséges...) Ha
> csatornás, akkor a sarokpontoknál érdemes vizsgálódni.
A max kábelhossz kb. 20m.
Sajnos mindkét vége dugózva van és nem patch-be kiütve, közvetlenül
csatlakoznak a 100-as switchbe.
Ez a módszer amit írsz ugyanaz mint amit Fodor Zsolt is írt, legvégső
esetben ez lesz.
A kábelek fali kábelcsatornában mennek, elég szűk helyre préseltek be 20
kábelt és sok a sarok is.
Veres Sándor
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról