UTP kábelszakadás, hibás dugózás eldöntése
Veres Sandor
veresh at kossuthzs-szeged.sulinet.hu
2012. Jún. 12., K, 10:44:50 CEST
Helló!
2012.06.12. 10:19 keltezéssel, Forgács Csaba írta:
> A tesztert szétszedhető, az alsó része leválasztható, így a teszter
> egyik részét az egyik részbe, a levett kicsi részt a kábel másik
> részére kell tenni, majd automata módba elindítani a tesztet, és
> átsétálni a másik végére, ha 1-8 érig mind világít, szép sorba akkor
> nincs szakadás.
>
Ezzel tisztában vagyok ;-)
Engem az az eset érdekel, amikor az 1-8 érig valamelyik nem gyullad ki,
ilyenkor mi a hiba?
Esetleg nem sikerült rendesen krimpelni, félrement a tüske vagy nem
nyomták bele a tüskét a kábelbe, vagy rosszabb esetben szakadás van?
> A másik probléma a kábel rossz bekötését, ezekkel a készülékekkel csak
> elkötést lehet felismerni, méghozzá úgy, hogy nem sorba világít a
> teszter vételi oldala,
> De ha a kábel mindkét vége egyformán rosszul van bekötve akkor ezek a
> készülékek nem mutatják ki azt, ezeket csak szemrevételezéssel lehet
> észrevenni (ha nem szabvány sorrendben vannak bekötve akkor cserélni
> kell a csatlakozót)
Szemrevételezés megtörtén, mindkét végén szabványos bekötés van T568B,
viszont bizonyos ledek nem gyulladnak ki, szerencsére 100-as hálózat
megy, de a gigás sajnos nem.
Veres Sándor
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról