RDAA-81

Horváth Péter justicefriend at freemail.hu
2012. Feb. 29., Sze, 10:47:11 CET


2012.02.29. 10:33 keltezéssel, Asztalos László írta:
> Sziasztok!
> Van egy RDAA-81-es AP, ami többet is tud (Router, Gateway stb). Alap 
> helyzetben 192.168.1.1 az IP-je.
> Ha Operational mode váltásban "Gateway (AP+Router)" -be kapcsolom, és 
> restartolom (mert kell), akkor az alap IP
> már nem él. Ismeri valaki ezt az AP-t? Hogyan lehet elérni újból a 
> beállításait. (Gugliztam, de nem találtam érdemleges infót)
Az ap-router üzemmód azt jelenti, hogy bekapcsolja a NAT-ot. Az ethernet 
oldal lesz a WAN, a WIFI oldal pedig a LAN.
Ezért ezután már csak wifi-n keresztül csatlakozva fogod elérni a 
192.169.1.1 címen.
Ha wifin- n keresztül nem tudsz csatlakozni, akkor érdemes próbálkozni 
az ethernet porton a WAN oldali címmel amit a DHCP-től kapott.

factory reset visszaállítja az alapbeállításokat. Hosszan kell nyomni a 
reset gombot, amíg a LED-eg nem mutatják hogy elég.