APC UPS-el kapcsolatos kérdések

Szűts Ferenc szuts at vfmk.hu
2012. Ápr. 2., H, 08:55:59 CEST


Helló!

---
Szűts Ferenc
szuts at vfmk.hu
VFMKMI

On 02.04.2012 08:06, Veres Sandor wrote:
> Helló!
>
> Köszönöm a tanácsokat.
>
> 2012.04.01. 19:31 keltezéssel, Szűts Ferenc írta:
>> Helyedben a HP1910-24G környékén keresnék valamit, mert nekem úgy 
>> tűnik, hogy az a BlackBari
>>
> Valamiért én is erre gyanakszom.
>
>
>> Ha akkucserét ír, szerintem cseréld ki, mert a rendelkezésre állási 
>> időtől függetlenül fogyasztóként is jelen van a hibás akku.
> Mit értesz az alatt, hogy "fogyasztóként is jelen van a hibás akku"?
>
>

Ha pl.: párhuzamosan vannak kötve az akkuk, akkor a legkisebb 
feszültségűt a többi "normál" feszültségű akku áramszünet esetén tölti.

Illetve, a hibás akkuban a hibás cella általában töltés közben 
túlmelegszik, ez veszteség. Ha megnézel egy kisebb kapacitású 
akkumulátort, pl.: 12V 7Ah zselést, a hibás cella ki is szokott 
púposodni/dudorodni, hogy már szinte mérés nélkül, ránézésre ki lehet 
válogatni a hibás akkukat. Ezt sem a méhecskék hordják ott össze, hanem 
valamilyen hőhatás.

> Veres Sándor
>
> _______________________________________________
> Techinfo mailing list
> Techinfo at lista.sulinet.hu
> Fel- és leiratkozás: 
> http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
> Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
> Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhaloportal.hu/gyik/altalanos/



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról