sulinet switch hiba?

Molnar Peter MOLNARP at afg.hu
2010. Sze. 17., P, 17:21:09 CEST


Hello!
> *show port*-*security interface fa ?/?*
> kimenet mit mond?
Ennyire nem tudom elerni a switchet.
A www.kozhaloportal.hu oldalon levo bejelento felulet a maximum, amit ki tudok 
csikarni a switchbol.
Amugy gyors volt a kozhalo, mert kaptam is valaszt es megoldast is.
Ez volt a "hiba":
A 23-as portra csatlakoztatott eszköz folyamatosan trunk portot
csinált abból a portból amire csatlakozott. Amennyiben nem
menedzselhető a switch, jelöljön ki egy portot és azt lefixáljuk elérési
portra. Jelenleg a 23-as port le van fixálva így ha azon marad az
eszköz, nem fog megszűnni a hálózat.

a kerdes, hogy ez a halozat evek ota mukodik igy, mi valtozott meg, ami miatt 
hirtelen egy portbol mindig turnk port lett.
Csak elvi kerdes, mert a problema megoldodott, csak erdekes...


Tisztelettel:
Molnar Peter, http://www.petersoft.hu, Tel:36209149514
molnarp at afg.hu, 
TKIKI Arpad Fejedelem Gimnazium, Gazdasagi es Informatikai Szakkozepiskola
http://www.afg.hu



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról