terem aramellatasa
Hábel György
hgy at szag.hu
2010. Júl. 25., V, 19:30:31 CEST
Üdv!
> Még nem létezik. Vannak 6 dugaljas, 2,5 mm2 keresztmetszetű, 3m és 5m-es
> hosszabítókábelek. Azokkal kell megoldanom a gerinceket. Sorozatba kötve,
> tehát minden hosszabítón marad 5 szabad dugaszolóaljzat.
Csúnya, de ha nincs más...
Reménytelen a fix kábelezés valamiféle csatornában?
Nem tudják a szék/asztal lábát rálökni a vezetékre vagy a dugaljakra?
Nem tudják szétrúgni/taposni a vezetékeket?
Gondolj erre is, mert ha az első asztal alatt szétgyilkolják, 16 gép
döglik meg tőle egyszerre... a látványos fény-, hang- és
illatjelenségekről nem beszélve...
> Úgy gondoltam, hogy az egyik kismegszakító után mindjárt egy dupla dugaljal
> kettő szálas gerincet alkossak. Ez a gerincpár két pad között halad. Így
> kettő-kettő gép áll egymásnak hátat fordítva. Egy ilyen kvartett után
> következik a második, harmadik, negyedik (?).
> A másik kismegszakítóról ugyanígy. Összesen a teremben elférne 32 gép, ami a
> helyet illeti. Két párhuzamos sor lenne 16-16 géppel. A kérdés csupán az,
> hogy bírná-e a fázis ezt a 16 gépes terhelést? Ha nem, akkor hány pár gépet
> (CRT-s + LCD-s = pár) birna el?
Nos...
Az előző levélből lemaradt, de én a kismegszakítók elé mindenképp
beköt(tet)nék egy fi-relét, ami életvédelmi szempontból nagyon fontos.
Cca. 10-12 e Ft.
Aztán: van egy kütyüm, amolyan házi fogyasztásmérő, múlt héten vettem.
Pont ilyesmiket akartam vele méricskélni. Kipróbáltam: 420W-os táp,
AsRock alaplap, DVD-RW, 160 GB SATA hdd, wifikártya monitor nélkül
0,695A induláskor. Ez 0,695*230=159,85W, tehát a négyszázas táp messze
nem üzemel maximumon (jól is néznénk ki... :-P)
A 0,695A * 16 gép = 11,12A, ha millisecundum-ra ugyanakkor indul az
összes, plusz a CRT-k (ilyen nincs itthon, nem tudom kimérni, de
arányaiban számolva a teljesítménye ötöde a gépének, viszont jobban
meghúzza szerintem bekapcsoláskor a hálózatot. Ha a felét veszem, akkor
az 0,3475A, 8 db-nál (megint csak millisecundum-ra történő induláskor
még 2,78A. Az LCD-k szerintem elhanyagolhatók ilyenformán. Összesen
tehát 11,12+2,78=13,9A.
'ippeg elég - feltételezve a helyes számítást és a jó saccokat (meg a
tök egyszerre indítást.)
Gyuri
--
*********************
Hábel György
rendszergazda
Szerb Antal Gimnázium
Budapest
*********************
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról