> Nem az üzemi, hanem az indulási áramfelvétel a szűk keresztmetszet,
> ezért "lomha" biztosítékok kellenek mindenképp.

Ez is igaz, és az is, amit Gábor írt, miszerint felezni kellene a 
gépeket: fele LCD és fele CRT egyik fázisra, többi a másikra.

A kismegszakítókból 'C' jelű kell, azok a lomhák.

A 2,5 mm2-es bejövő vezeték akár megfelelő is, de a kismegszakító utáni 
vezetékezéssel mi a helyzet? Neked kell csinálni/tatni, vagy már készen 
van? Hány gép/monitor megy egy aljzatba?

Ha van lehetőség, akkor csináld/tasd úgy, hogy a két kismegszakítóról 
két külön vezetéken (külön fázis-nulla-föld) menjen egy-egy gerinc a 
teremben, és okos dolog, ha gépenként egy-egy dupla dugaljat alakítasz 
ki, oda már elég 1,5 mm2 vezeték...
Rajz:
http://www.szag.hu/aram.png

Szégyellem, de a szabványos jelöléseket mellőztem...

Az ilyen kialakítás lehet, h munkában, anyagban picit drágább, de 
terheléselosztásban, hibakeresésben megtérül.

Gyuri
-- 
*********************