PC automatikus bekapcsolasa
Hoffman Péter
hoffman at mail.barossgyor.hu
2010. Aug. 18., Sze, 10:09:53 CEST
Nekem úgy rémlik, hogy a BIOS-ban szokott lenni opcióként hogy mi történjen
ha elment az áram, majd visszajött a "last state" elvileg indítja ha előtte
is ment.
Biosfüggő de hívják power failure-nek stb
Üdv Hofi
-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu
[mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Tamas GAL
Sent: Wednesday, August 18, 2010 10:00 AM
To: Techinfo
Subject: RE: PC automatikus bekapcsolasa
Ha az APC menedzselheto, akkor letezik egy PowerChute Network Shutdown nevu
ingyenes cucc, ami leallit, ujraindit, emilt kuld, stb. Es ez van linuxra
is.
--
Tamas GAL
Systems Engineer
Forefront MVP
-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu
[mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Kovács Marietta
Sent: Wednesday, August 18, 2010 9:48 AM
To: techinfo
Subject: PC automatikus bekapcsolasa
Van 3 db szerverem, amik egy APC szünetmentesen lógnak. Néha (havi 1x) van
olyan áramszünet, amit az APC sem bír ki és a gépek leállnak (megjegyzés:
nincs bedugva a kommunikációs kábel, nem az APC kapcsolja le a gépeket, csak
"simán" elmegy az áram. Miért? Mert túl béna vagyok és az APC-t nem tudtam
összehozni a Linux-szal, de ez most mellékes).
Amikor visszatér a feszültség, a 3 gép közül egy újraindul automatikusan,
2-t viszont kézzel kell újraindítani. Szeretném, hogy ha ez a kettő is
újraindítaná magát, ha újra feszültséget kapnak. Nézegettem a BIOS
leírásokat, és egyelőre úgy látom, hogy a "Resume by alarm" funkció ha nem
is 100%-os, de megoldás lehet. Arra gondoltam, hogy beállítom reggel 6
órára, így mire megérkezik a népesség a suliba, mennek a gépek.
Amit nem találtam meg sehol a neten, az az, hogy mi történik akkor, ha a
megadott időben a gép megy. Újraindítja magát? Nem történik semmi?
Valakinek van információja vagy valami tanácsa?
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról