Szia!
 
Nemcsak azt kell eldöntened, hogy analóg vagy digitális legyen, hanem azt is, hogy milyen funkciókat tudjon és hány zónát kezeljen a központ. Kb. 20 %-kal tervezd túl, mert így később könnyen bővíthető a rendszer.
Az analóg rendszereknél is fel lehet több érzékelőt fűzni egy vezetékre, de akkor is legalább zónánként egy kábellel kell számolnod. Ha problémás a vezetékezés, akkor vezeték nélküli, vagy kombinált rendszert is használhatsz. Ennek az előnyeit és hátrányait mérlegeld az adott épület adottságainak figyelembe vételével.
Nyitás érzékelőket ne hagyd ki, sőt, MABISZ előírás szerint minden szárnyra kell egyet tenni, ha az adott nyílászáró nem védett területre nyílik. Tehát az ablakokat se hagyd ki. Ha rácsokat nem akarsz felszerelni, akkor a fóliázáson vagy az üvegtörés érzékelőkön is el lehet gondolkodni. A passzív infrák önmagukban gyenge védelmet nyújtanak, de ezt nem fejtem ki... És ne feledd, hogy a belső tér védelme csak egy kis lépés a biztonság felé.
 
Üdv.:
Attila
 

________________________________

Feladó: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu meghatalmazó: Kiss Zsolt
Küldve: 2010. 08. 01., V 19:29
Címzett: 'Techinfo'
Tárgy: RE: riaszto (egy kicsit off, bocsi)



> Vezetéket 6x0,25-ös riasztó vezetéket húzass be minden mozgásérzékelőtöl a
> központig. ha lesz kültéren hang-fény jelző(sziréna) akkor oda is és a
> kezelő(k)-höz is. Ne felejtsd az ajtó nyitásérzékelőt sem azt a kezelőhöz
> is elég, mert azt úgyis arra kell kötni.

Mindenképpen csillagpontost kell akkor kiépítenem? Amit mondtak a
digitálisról az kamu, hogy elég felfűzni egy kábelre?

Ajtó nyitás érzékelőt én kihagynám. Elvileg rálát a mozgásérzékelő is. Minek
akkor bonyolítani?




Zsolt



_______________________________________________
Techinfo mailing list
Techinfo at lista.sulinet.hu
Fel- és leiratkozás: http://lista.sulinet.hu/mailman/listinfo/techinfo
Illemtan: http://www.szag.hu/illemtan.html
Ügyfélszolgálat FAQ: http://www.kozhaloportal.hu/gyik/altalanos/


--------- következő rész ---------
Egy nem text típusú csatolt állomány át lett konvertálva...
Név: nem elérhető
Típus: application/ms-tnef
Méret: 5444 bytes
Leírás: nem elérhető
Url : http://lista.sulinet.hu/pipermail/techinfo/attachments/20100802/90497620/attachment.bin


További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról