RE: Szünetmentes táp

Ambróz Zoltán sysadmin at rszi-zirc.hu
2010. Ápr. 12., H, 15:23:27 CEST


-----Original Message-----
From: techinfo-bounces at lista.sulinet.hu [mailto:techinfo-bounces at lista.sulinet.hu] On Behalf Of Dicso Geza
Sent: Monday, April 12, 2010 2:55 PM
To: techinfo at lista.sulinet.hu
Subject: Szünetmentes táp

...
> Jól sejtem, hogy egy UPS nem oldja meg ezt a problémát, mert nem tud leállítani 3 szervert vész esetén?

Nem a reklam helye, de pl. az APC Symmetra RM megoldja, max. 50 csatlakoztatott gepnek kuld leallitasi uzenetet, stb. Lenyege, hogy legyen az UPS-ben Network Management Card (APC-nel), vagy mas gyartonal vmi ehhez hasonlo. Ezt opciokent lehet altalaban megrendelni, a fogadohelyet eleg sok APC-s szunetmentesben lattam. Az emlitett gep 2/4/6 kVA-re teljesitmenyure epitheto ki (menet kozben bovitheto, szerelheto, stb.) Huzos az ara, de jo cucc.
Udv, AZ



További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról