Helló!
Hasonló megoldást alkalmazok én is, hogy a szerverszobából (1.em.) a
f.sz.-re egy kábelen tudjak levinni két független hálózatot.
Mi erre cat6-os kábelt használunk, kb. 70m és probléma nélkül működik.
Én csomagvesztésre gyanakodnék, a távolság is befolyásolhatja (elvileg
90m-ig működnie kéne), cat5e helyett cat6 javasolt.
Más ötletem nincs.
üdv, VS
> sziasztok
>
> a probléma valójában nagyon egyszerű, a megoldást is tudom. de 7 esetben
> működik 1 esetben pedig nem...
>
> adott két lan, egymástól független dhcp szerver osztja az igét.
> legyenek lan1 és lan2 van egy suliból a koleszba átmenő kábelem amit
> szétszedtem 4-4 érpárra és kivertem patch panelre (1,2,3,6) mindkettőt
> a másik vége egy dupla fali aljzatban végződik azonos végződéssel. vagy 20
> esetben csináltam már ilyen kábelspóroló megoldást. az egyikre rádugom a
> lan
> 1-et a másik 4 érre meg lan2-t a kábel másik vége(i) közül az egyik
> működik
> a másik nem. ellenőriztem a csatlakozásokat, tökéletesek a kábeleket jól
> krimpeltem, sw-ket újradugtam
> már csak a távolságra tudok gondolni... kb 60m eddig ezt a módszert 20-30
> m-en alkalmaztam
> valakinek valami észrevétele, hibalehetőség mire figyeljek még???
>
> üdvözlettel:
>
> Kurucz Zoltán
> Constantinum Inétzmény
További információk a(z) Techinfo levelezőlistáról